gespeert hat geschrieben:Man muss schon den max. Strangstrom der Module im Auge behalten!
Wichtig im Fehlerfall und zwecks Brandschutz.
Aber mit seriell 3x Strangstrom dürfte man knapp unter 10A bleiben.
Der Strangstrom eines 3er Strings im Sinne von Überlast ist bei 2,5mm² sowieso kein Problem .. das wäre bis 20A ohne weiteres Zugelassen über 2,5mm² wenns um Überlast ginge.. Viel releventer im DC bei den niedrigen Spannungen aber als die Überlast ist der %tuelle Spannungsabfall und den reduzierst durchs Hochverstringen auf 90Vmpp.. somit sind die 2,5mm² kein problem.. nachdem man sowieso fast immer 6mm² nimmt alles überdimensioniert. eine PV Anlage mit 4kwp schupfts ja locker über ein einziges 1,5er Kabel bei 500V.. nur nimmt halt jeder gleich 4 oder 6mm².. das ist reserve ohne Ende..
Relevant werden die querschnitte ja nur im unteren Spannungsbereich, wei der Spannungsabfall in Volt bezogen auf die Stromstärke immer gleich bleib .. nur bei 600V wirkt sich 1V Spannungsabfall von Hausnummer 10A halt anders aus als 10A bei 12V wenn man den selben querschnitt nehmen würde ;) weil das eine sind dann halt 0,1% Verlust das andere sind 8,3%
lg