Hallo zusammen,
wer von den Elektrofreaks kann mir sagen, welchen Kabelquerschnitt ich nehmen soll,
um das EBL (CBE DS 300) mit einer Lifepo4 130 AH zu verbinden. Verbindungslänge ca. 50 cm.
Tendiere zwischen 10 oder 16mm²
Gruß Albert
|
Hallo zusammen, wer von den Elektrofreaks kann mir sagen, welchen Kabelquerschnitt ich nehmen soll, um das EBL (CBE DS 300) mit einer Lifepo4 130 AH zu verbinden. Verbindungslänge ca. 50 cm. Tendiere zwischen 10 oder 16mm² Gruß Albert
Das EBL ist mit 70A max abgesichert. Was wird denn direkt über das EBL versorgt ? Bei 50cm und 70A ist 10mm2 nicht falsch aber überdimensioniert. Ich komme da auf 1% Spannungsabfall (eine Leitung), d.h. 120mV bei maximaler Belastung. Bei 6mm2 auch nur 1,74%. RK 10 qmm passen noch in die Fassung am EBL 99. 16 qmm müsstest du vorher testen.
Ohne Adernendhülse passen 16mm2 knapp rein wenn man es drehend einführt. Eventuell bleibt ein Äderchen draußen. Gruß Andreas |