affe321 hat geschrieben:.. zwischen einer AGM Batterie 180AH und einem 2000 Watt Wechselrichter von Bestek 30cm Kabel mit 50mm2.... Muss ich die Kabel obwohl sie so kurz sind mit einer Sicherung absichern?
Muss ich diese Kabel zwischen Öaderegler und Verbraucher nochmal extra absichern? Zwischen Laderegler und Batterie hängt me Sicherung...
Hallo Affe,
zu 1) 50qmm werden bei 200A bereits nach kurzer Zeit warm, du musst also darauf achten, dass die Aderleitung keiner hohen Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Wenn Du sicherstellen kannst, dass auf diesen 30cm die Gefahr einer mechanischen Beschädigung äußerst gering ist und im WR eine Sicherung vorhanden ist, die die maximale Stromaufnahme des Gerätes sicher begrenzt (also beispielsweise bei "Kurzschluss" im Gerät), dann kann man auf eine weitere Sicherung verzichten (und wenn ausschließlich der WR mit dieser Leitung versorgt wird.)
zu 2) Wenn die maximale Stromabgabe (auch im Kurzschlussfall) niedriger ist als die maximale Strombelastbarkeit der Anschlussleitungen der Verbraucher ... dann ist eine zusätzliche Sicherung nicht nötig.
Und wenn ich richtig verstehe, dann würden die genannten Verbraucher nur funktionieren, wenn der "20,-CMD-Laderegler" aktiv ist? Ansonsten erscheint mir die Schilderung der Verdrahtung nicht logisch oder sinnvoll :oops: :roll: