Hallo Zusammen! Eventuell kann mir hier einer helfen. Ich verstehe das irgendwie nicht. Bin aber auch Laie was das ganze Solarthema angeht - aber freue mich zu lernen! Solarpaneel: 100 Watt Batterie 12 V 75Ah Victron MPPT 75 15 mit dongle Victron pure sinewave inverter phoenix 12 375 Victron blue power charger 12v 15 a Solarzelle auf dem Dach in voller Sonne, sauber, nicht beschattet. 12 Stunden lang Kühlbox, Licht und Telefone geladen. Nicht am Landstrom angeschlossen, nicht gefahren in den 12 Stunden und bis zu 26 Stunden nicht. Immer das gleiche: Null Leistung der Solaranlage. Wie kann das? Die 5 V Unterschied zwischen Spannung Solaranlage und Spannung Batterie sind vorhanden. Batterie ist in Flaot. Ich lade gleich noch einige Screenshots hoch. Danke vorab für Unterstützung! Hier die Screenshots Sehe keine. Welches Modul?? Flexmodul?? Klemme ab und messe mal Uoc und Isc!! Spannung Leerlauf und Kurzschlussstrom. Wenn die Batterie im Float ist (also Spannung irgendwo über 13,5 Volt) und du hast den ganzen Tag Strom verbraucht, dann wird dieser ja wohl von der Solaranlage gekommen sein? Ich denke, dein Batteriecomputer oder die Anzeige deines Solarreglers spinnt. bis denn, Uwe Hier die Screenshots: ![]() ![]() ![]() Es handelt sich um ein semiflexibles Modul was fest auf dem Dach verbaut ist.
Moin Uwe! Das finde ich ja auch wirklich seltsam. Aber kann denn eine Anzeige so spinnen? Siehe die Anzeigen in den Screenshots. Das habe ich schon 24 Stunden Strom verbraucht und Null Leistung der Solaranlage angezeigt bekommen. Die Tage davor stand das Fahrzeug in einer Garage - da ist Null Leistung ja normal. Habe die Anzeige mit dem Dongle auch neu - vorher konnte ich nichts ablesen.
Moin! Semiflexibles Modul! Inzwischen habe ich das auch verstanden wie man die Bilder hier hochladen kann - Tschuldigung. Werd mal nachlesen wo und wie ich das am sinnvollsten messe. Gibts da noch einen aktiven Lader ? Die Batterie zeigt sehr hohe Spannungen, aber anscheinend kommt es nicht von diesem Lader. Die Batterieminimumspannung ist noch sonderbarer. Schaltest du den Lader oder die Batterie komplett weg ? Oder ist das von Tests ? Selbst wenn die Akkus voll sind, fließt meist ein geringer Strom, um die Batterie auf dem Level zu halten. RK
Moin! Es gibt nicht noch einen Lader. Aktuell ist auch kein gesonderter Batteriecomputer verbaut. Den werde ich erst noch im Laufe der Woche installieren. Es hat bisher nur der MPPT den dongle bekommen und das sind die Werte die ich erhalte. Lader und Batterie schalte ich nicht weg. Tests habe ich auch nicht gemacht.
Und der bewirkt wahrscheinlich, dass der Lader um den es hier geht meint, dass die Batterie voll ist. Hubert Schau mal ob dein Solarregler auf 12V eingestellt ist, überprüfe auch die anderen Einstellungen. Gruß Martin Lösche mal die Victron App und installiere sie neu.
Kann nicht schaden, aber kommunizieren tut sie ja. Und wenn die Versionen nicht aktuell sind, kann man sie meist kaum davon abhalten, alles zu aktualisieren. Wie sind denn die Spannungen (mit DVM gemessen), wenn du den Victron abklemmst ? RK Der StrommessShunt ist offensichtlich nichts angeschlossen. Der Victron Solarregler braucht keinen externen Messshunt. bis denn, Uwe Hallo Zusammen! Jetzt ist der Batteriecomputer installiert. Und der zeigt ja was in der Batterie passiert. Und er zeigt genau das an was man erwartet: Man schaltet Verbraucher an - Leistung fließt ab, Spannung sinkt nach und nach, angezeigter Batteriefüllstand auch. Und: Die Spannung ist eine ganz andere als die Spannung die der MPPT für die Batterie anzeigt. Der MPPT zeigt die Batterie immer um die 13,79 an. Egal wie viel man verbraucht. Immer im Float. Daher läd er die Batterie auch nicht. Der Batteriecomputer zeigt jetzt an, das die Spannung immer eher um 12,47 ist bei vollem Füllstand. Und dann ein wenig sinkt. Der MPPT bezieht sich also auf eine ganz andere Spannung. Was ist da los? Danke für Hilfe!
Danke - schon gemacht. Ändert leider nichts.
Stimmt. Den installiere ich auch mehr zum Spaß und um den Füllstand der Batterie beim Freicampen genau zu haben.
Guten Morgen! Was meinst du damit? Verstehe es nicht genau. Danke für Erläuterung. ... beim Anschliessen des Solarregler ist folgende Reihenfolge zu beachten. erst die Bordbatterie dann das Solarpanel. 1,3V Spannungsunterschied ist schon heftig. Welche Spannung zeigt der Solarregler an, wenn nur die Batterie angeklemmt ist ( ... das Solarpanel mal abklemmen) ? Kannst Du die Batteriespannung an den Victron- und Batterie-Klemmen mit einem Voltmeter messen, um die Plausibilität der Anzeigen zu prüfen ? Ist der Solarregler und der Mess-Shunt an der selben Batterien angeklemmt ? ... ja ich weiss, blöde Frage Munter bleiben! . . Es ist ja nicht nur der Spannungsunterschied. Der Batteriecomputer zeigt an, dass sich etwas ändert bei Nutzung. Die Angaben im MPPT ändern sich nicht. Werde all das mal machen. Aber irgendwie riecht es danach, dass der MPPT irgendwie die Werte der Batterie nicht bekommt. Habe den halt vom Profi ausgebaut 2 Jahre alt gekauft. Daher kenn ich die genauen Verlegepläne nicht - und es liegt ja nicht alles offen im Bulli. Werde deine Vorschläge morgen mal durchführen. Danke vorab! Ist die Sicherung noch OK? An den Lastausgang ein Verbraucher hängen und dann die Solarpanelle abklemmen! Wenn dann der Verbraucher ausgeht ist es entweder die Sicherung oder die Verkabelung! Dann die Spannung am Lastausgang und am Batterieausgang messen! An defekten Regler glaub ich erstmal nicht die sind eigentlich recht robust!
Da gibt es eigentlich nur eine Erklärung: Die Ausgangsleitung vom Solarregler zu EBL/Batterie ist unterbrochen! Sicherung MPP? Gruß Andreas Kann es sein das die Kabel von den Solarmodulen kommend am Regler vertauscht wurden? Moin KilleFiddel, konntest du dein Problem eigentlich lösen? Habe plötzlich genau das gleiche Phänomen und bin ratlos (natürlich am ersten Tag im Urlaub).
Geh in die Einstellungen des SR, Oben rechts auf das Zahnradsymbol. Auf Batterie und schau dir die Erhaltungspannung an. Wenn deine Batteriespannung die ident ist mit der eingestellten Erhaltungspannung ist, ist der Weg vom SR zur Batterie unterbrochen. Wenn der Regler keine Batterie sieht. gibt er die Erhaltungspannung aus. Dann hast du mehrere Möglichkeiten. Sicherung am SR tauschen. Wirklich tauschen. Nicht angugen und als Gut befinden. Kabel der Batterie am den Anschlussklemmen überprüfen. Nicht das du die Isolierung dazwischen hast Kabelweg nachgehen. Gibts noch eine Sicherung. Oder eine schlecht Crimpung am Kabel. Gehts du über EBL oder Direkt zur Batterie. Bei EBL dann Sicherungen überprüfen. Und schliesse ein Kabel von den modul ab. hast du die Ursache gefunden. Hast du damit gleichzeitig die Anschlussreihenfolge eingehalten. Wichtig bei Erstinstalation. Steht so in der BA. Liest aber keiner. Kritisch bei Hochvoltmodulen. FRanz |
Anzeige
|