Parallelschaltung von zwei Rückflussverhinderungsdioden


berny2 am 05 Sep 2016 14:28:49

Hallo Spezies,

Eure Meinung zu folgendem "Problem" hätte ich gerne erfahren:
Ich beabsichtige, die von (m)einem 70W-Modul gelieferte Energie aufzuteilen auf zwei Batterien mittels zweier Dioden, also für jede Batterie eine. Zur Wahl stehen zwei Diodenarten: 1. eine Silizium mit ~0,7V Spannungsfall ODER eine Schottky mit ~0,4V Spannungsfall.
Wäre der Leistungsverlust bei Verwendung der einen oder anderen Art sehr unterschiedlich?
Danke vorab.

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Gast am 05 Sep 2016 14:35:56

Der Unterschied beträgt fast 50%.

Grüße, Alf

silver34 am 05 Sep 2016 17:57:58

Das wird wohl so nicht funktionieren!

Der Strom wird immer zur der Batterie fließen mit der geringsten Spannung.

Das einzige was Funktionieren wird ein Solarlader mit 2 Ausgängen.
Oder an das Panel 2 Solarlader, für jede Batterie einer.
Und da benötigst du keine Dioden.
Dioden nach dem Solarregler würde ich nicht verbauen das diese die Ladespannung zu stark senken, vorm Regler spielt das nicht die Rolle.
Ungeregelt würde ich auf keinem Fall das Panel anschließen (Was ich fast vermute wegen der Fragestellung!!!)

Und Schmunzeln muß ich über Alf's Rechnung! mit seinen fast 50%!
Wenn Überhaupt sind das 3,3% , 5,8% bzw. die Differenz von 2,5% vom Gesamt und wenn PWM-Regler verbaut geht das eher schon gegen 0% da die Spannung über Batteriespannung eh vernichtet wird

Anzeige vom Forum


gespeert am 05 Sep 2016 19:37:05

Was für ein Modul hast Du?
Typenschild?
Vergiss eine ungesteuerte Anbindung von Batterien an das Solarmodul.
Falls Du Dir den Regler sparen möchtest, wird das am Ende teurer

Ulf_L am 05 Sep 2016 21:15:24

silver34 hat geschrieben:[...]Und Schmunzeln muß ich über Alf's Rechnung! mit seinen fast 50%!
Wenn Überhaupt sind das 3,3% , 5,8% bzw. die Differenz von 2,5% vom Gesamt und wenn PWM-Regler verbaut geht das eher schon gegen 0% da die Spannung über Batteriespannung eh vernichtet wird


Hallo

Da ging es wohl eher um die Verluste, die an den Dioden entstehen und da hat er schon recht mit den knapp 50% Unterschied.

Gruß Ulf

berny2 am 05 Sep 2016 22:07:45

gespeert hat geschrieben:Was für ein Modul hast Du?
Vergiss eine ungesteuerte Anbindung von Batterien an das Solarmodul.
Falls Du Dir den Regler sparen möchtest, wird das am Ende teurer

36 Zellen, 70W, 25 Jahre alt. Bringt max. ~3-4A.
Wird z.Zt, betrieben ohne Regler, denn der Strom genügt nicht, zwei durchweg parallel geschaltete 100Ah- Batterie zu überladen.

gespeert am 07 Sep 2016 05:53:32

Welche Spannung hat das Modul??
Welcher Batterietyp??

berny2 am 07 Sep 2016 11:22:52

gespeert hat geschrieben:Welche Spannung hat das Modul??
Welcher Batterietyp??

~21,6V, 2 x nass 12V.

gespeert am 07 Sep 2016 22:33:35

Also die Batterien sind 100 Ah Nasszellen.

Welche Daten hat das Modul?
Uoc?
Isc?
Umpp?
Impp?

berny2 am 07 Sep 2016 23:03:03

Also die Batterien sind 100 Ah Nasszellen.

Welche Daten hat das Modul?
Uoc? - Weiss ich nicht.
Isc? - dto.
Umpp? - dto.
Impp? - dto.
Ist eben ein 24 Jahre altes übliches mit 9x4 Zellen, ähnlich diesem: --> Link

gespeert am 09 Sep 2016 19:43:10

Ähnlich ist nicht dasselbe, Neumodule sind deine nicht mehr.
Man könnte aufgrund der Zellenzahl von ca. 20V ausgehen (wahrsch. etwas um 18V).

Sollte deine Anlage bisher nur einfach aus einem Modul bestehen was direkt an die Batterie geklemmt war, so hast Du nachts über das Modul nur die Umgebung beheizt. Mit ner anständigen Anlage dagegen kann man schon was reißen.

Solltest Du noch Infos haben dann kann man auch helfen.

Ein Tier mit Streifen,..... ist das ein Zebra oder ein Tiger????
So long