surfoldie11 hat geschrieben:Außer dem Verschmutzungsproblem das nur bei Butan anfällt. Öliger Brenner, ggf Verstopfung...
Am Butan selbst kann es nicht liegen.
Hersteller, wie Dometic schreiben, dass die Geräte für beide Gasarten geeignet sind.
Wenn wirklich Butan die Ursache wäre, müssten in Südeuropa sämtliche Schornsteine der Absorber qualmen, denn die verwenden fast nur Butan.
pwglobe hat geschrieben:Heizwert und Brennwert werden verwendet, um den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs zu messen. Der Heizwert von Propan beträgt 12,87 kWh/kg, der Brennwert 13,98 kWh/kg. Der Heizwert von Butan liegt bei 12,69 kWh/kg und der Brennwert bei 13,74 kWh/kg.
Heizwert pro Masse also pro kg:
Propan 12,87 kWh/kg
Butan 12,72 kWh/kg
Bei unserer Betrachtungsweise muss man mit Heizwert pro Volumen rechnen.
Heizwert pro Volumen also pro m³
Propan 25,9 kWh/m³
Butan 34,3 kWh/m³
Begründung:
Das Volumen an Gas, das durch die Düse strömt hängt von dem Druck vor der Düse ab. Der Druck ist bei Propan und Butan gleich, 30 mbar.
Folglich strömt durch die Düse das gleiche Volumen Propan und Butan. Bei gleichem Volumen ist hat Butan 1/3 mehr Energie.
Gruß
Scout