thomas56 am 01 Sep 2016 19:19:29 Habe wegen offtopic vom anderem Thema abgeteilt! KudlWackerl hat geschrieben: Du hast einen oldfashioned Staubsauger ohne Anlaufstrom-Reduktion. Damit es dir die Sicherung vom Landstrom nicht zwitschert, füttert der Wechselrichter für Sekunden (!) die fehlende Leistung zu. Musst aber vorher so wie auf deinem Bild auf 6 A stellen.
Hallo Alf, also muss ich einstellen wie viel Fremdstrom ich erhalte und der fehlende Rest kommt dann aus den eigenen Batterien!
thomas56 am 01 Sep 2016 19:24:52 partliner hat geschrieben:logisch wäre, dort einzustellen, wieviel vom Netz kommt. Weil diese Größe ja bekannt sein sollte.
Hallo Frank, denke ich jetzt auch so. Was ist aber, wenn ich nun mit leeren Batterien an ein 4A-Netz gehe und mein 100A-Lader springt an.......lade ich mich dann im Kreis teilweise selber? :eek:
gespeert am 01 Sep 2016 19:32:08 Wenn dein Lader im vom WR versorgten Steckdosenkreis hängt, ja. Es ist sinnvoll, einige Steckdosen hier nicht auf den WR zu schalten. Bspw. Kenntlichmachung durch Farbmarkierung
thomas56 am 01 Sep 2016 19:42:41 gespeert hat geschrieben:Wenn dein Lader im vom WR versorgten Steckdosenkreis hängt, ja.
das wird wohl keiner machen....hoffe ich. Aber wenn ich Aussenstrom nehme bekommt der Lader doch Strom! :gruebel:
partliner am 01 Sep 2016 19:44:53 Ich würd mal sagen, die Steckdose, über die das Ladegerät versorgt wird ist nicht im WR-Kreis. Das wär ja völlig daneben
heiinjoy am 01 Sep 2016 21:06:33 Hallo Thomas,
wenn Du Fremdstrom (Landsteckdose) beziehst, lädt der Mastervolt Deine Batterien und versorgt die Steckdosen mit Strom. Netzmangelausgleich heißt bei mir (Concorde) : Kein Landstrom = Wechselrichter springt an und versorgt die Steckdosen mit Strom. Achte darauf, dass die Sicherungen vom Landstrom an Dein Ladegerät angepasst sind. Ist die Abnahme größer, fliegt die Sicherung.
Grüße
Heiinjoy
Tinduck am 02 Sep 2016 06:30:44 Eigentlich bräuchte man ja auch noch ein Ladegerät, an dem der max. zu ziehende Strom aus dem 230-Volt-Netz eingestellt werden kann.
Ist ja schon doof, wenn man Landstrom hat und die Akkus laden will und dann fliegt die Sicherung, weil das für die hohe Akkukapazität dimensionierte Ladegerät zuviel Strom zieht... endlich mal ein Vorteil von schmalbrüstigeren Akkubänken, die kriegt man auch an 4 A Landstrom noch geladen :D
Vielleicht sollten neu eingerichtete Stellplätze von CEE-Dosen auf 380 Volt Drehstrom umstellen 8)
bis denn,
Uwe
kintzi am 02 Sep 2016 07:26:32 Wieso, Victron kann das.
thomas56 am 02 Sep 2016 09:19:29 Tinduck hat geschrieben:Eigentlich bräuchte man ja auch noch ein Ladegerät, an dem der max. zu ziehende Strom aus dem 230-Volt-Netz eingestellt werden kann.
besser wäre, wenn die Elektronik den Ladestrom auf die zur Verfügung stehenden A selbständig einstellt.....dann fliegen auch keine Sicherungen mehr. Wer kontrolliert schon jedes mal bevor er einstöpselt mit wieviel A abgesichert ist?
Decimus am 02 Sep 2016 09:27:55 Habe auch eine Mastervolt Anlage. Bei mir ist es so, dass auch der Ladestrom begrenzt ist mit der eingestellten Begrenzung. Komme ich zu einem Stellplatz, stelle ich vorher 4A Begrenzung ein und sehe dann dass die Batterien geladen werden. Stelle ich 230V Verbraucher an, sinkt der Anteil des Laders und der Verbraucher wird versorgt. Ist die Leistung des 230V Verbrauchers größer als 1KW, wird der fehlende Strom aus den Akkus geholt und die Batterien werden nicht mehr geladen. Somit wird die Begrenzung niemals überschritten und die Sicherung des Stellplatzes fliegt nicht raus. Wenn ich weiß, wie sich die Sicherung am Stellplatz ist, kann ich die Begrenzung erhöhen und kann dann auch gleichzeitig laden und 230V Geräte versorgen. Gruß D
thomas56 am 02 Sep 2016 09:38:44 Decimus hat geschrieben:Komme ich zu einem Stellplatz, stelle ich vorher 4A Begrenzung ein und sehe dann dass die Batterien geladen werden.
Welche Ladeleistung hat der Mastervolt, 60 oder 100A?
Decimus am 02 Sep 2016 09:58:00 Hallo Tomas,
Ich bin nicht sicher, aber es sind mehr als 100A, habe das 2KW Gerät.
Gruß D
thomas56 am 02 Sep 2016 10:23:40 Hallo D, ich kenne nur den 60 und 100A. Ich habe den den Mass Combi mit 2KW u. 100A verbaut. --> LinkIch stehe selten am Netz und habe noch nie Probleme beobachtet. Ausser 1 mal, da standen wir mit 4 Leuten an einer Trommel und die Spannung hüpfte zwischen 180 u. 200V hin und her. Da habe ich mich lieber abgestöpselt.
kintzi am 02 Sep 2016 10:24:42 Und wieviel Ah Batt-Kapazität habt ihr ? Gr. Richi
thomas56 am 02 Sep 2016 10:38:55 habe abgerüstet von 860 auf 420Ah Gel. Nach Rücksprache mit Exide ist Ladung/Entladung bis 30% auch kein Problem.
manniv am 02 Sep 2016 14:04:48 Hallo, bei mir ist es wie bei Decimus, wenn ich z.B. mit meinem Moppel Honda10i laden möchte, stelle ich den Eingangsstrom zwischen 2 und 8 Amp. ein, so kann ich die Drehzahl des Moppels (laut/leise) auch beeinflussen.
Decimus am 02 Sep 2016 17:44:39 Habe 320Ah Lithium angeschlossen. Evtl. kommen nochmal 160Ah dazu.
Gruß D.
kintzi am 02 Sep 2016 19:14:56 manniv hat geschrieben:Hallo, bei mir ist es wie bei Decimus, wenn ich z.B. mit meinem Moppel Honda10i laden möchte, stelle ich den Eingangsstrom zwischen 2 und 8 Amp. ein, so kann ich die Drehzahl des Moppels (laut/leise) auch beeinflussen.
Geht doch, Mastervolt oder Victron ? Gr. Richi
manniv am 06 Sep 2016 00:21:37 Hallo Kintzi, es ist eine Mastervolt Anlage verbaut.
kintzi am 08 Sep 2016 07:55:53 Danke.Was Ist an Mastervolt besser als an Victron ? Ist Mastervolt nicht viel teurer ? Gr. Richi
manniv am 08 Sep 2016 16:26:57 Hallo Richi, bei mir (Concorde Charisma 905L) war die Mastervolt Anlage direkt ab Werk eingebaut. Kenne die Preise von Victron nicht. Im Charisma III wurde bis ca. Ende 2013 Victron Anlagen eingebaut, danach aber wurden wieder Mastervolt Anlagen (wie vorher im Charisma II) verbaut.
kintzi am 08 Sep 2016 22:37:31 Danke ! Gr. Richi
|
|