thatslife hat geschrieben:die Kabeltrommel ist relativ neu und kein Billigsdings- eine Brennenstuhl Kabeltrommel Garant S IP44 25m.
Ich dachte immer, bevor ich mich defibrilliere fliegt irgendeine Sicherung raus. Dafür sind die schliesslich da! Oder?
Eine Kabeltrommel ist genau so wie Schuko-Stecker
nicht zulässig.
Schuko-Stecker sind nicht verpolsicher und wahrscheinlich ist das die Ursache Deiner Probleme.
Die einzige zulässige Bauart ist:
Stecker (blauer CEE-Stecker) mit Schutzkontakt nach IEC 309-2
• Einer beweglichen Leitung der Bauart H07 RN-F oder besser mit den folgenden Merkmalen:
• Länge = maximal 25m
• Mindestquerschnitt = 2,5 mm²
• Farbe Schutzleiter = grün/gelb
• Farbe Nullleiter = blau
• Farbe Phase = braun oder schwarz
Einer (blauen CEE-) Kupplungssteckdose nach IEC 309.
Es dürfen keine Kabel hintereinander geschaltet werden, sowie ist jegliche Art von Adaptern verboten.
Quelle
--> Linklg günter