Laderegler dimensionieren für 12 V Batterie und 100 Wp Panel


WattPeak am 01 Jan 2023 20:44:10

Hallo liebe Profis,

habe da immer noch Verständnissschwierigkeiten. Wäre super dankbar für eine Aufklärung.

Viele Quellen sagen, dass der Kurzschlussstrom des Panels (bzw. Summe der Kurzschlussströme) nicht die max. Strombelastung des Ladereglers übersteigen darf.

Die anderen Quellen sagen, dass der Ladestrom der Batterie nicht höher sein darf als die max. Strombelastung des Ladereglers. Also z.B
100 Wp an 12 V Batterie anschließen liefert 8,3 Ampere. Der Kurzschlusstrom wäre z.B 2.48 und damit immer noch geringer als der Ladestrom.

Was ich denn jetzt richtig?

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

wolfherm am 01 Jan 2023 21:06:13

Hallo,

Dein Thema wurde in eine andere Kategorie verschoben, da es nicht korrekt platziert war.
Bitte schau Dir in der Übersicht die Kategoriebeschreibungen an, sie helfen Dir, ein
Thema passend einzuordnen. Solltest Du mit der Moderation nicht einverstanden sein oder Dich ungerecht behandelt fühlen,
so wende Dich bitte über den Link >Kontakt< (Link auf jeder Seite ganz unten) an den Betreiber.

Pechvogel am 01 Jan 2023 21:19:38

WattPeak hat geschrieben:…Die anderen Quellen sagen, dass der Ladestrom der Batterie nicht höher sein darf als die max. Strombelastung des Ladereglers...

Die Batterie bestimmt ihren ( maximalen ) Ladestrom selber. Bekommt aber logischerweise nicht mehr Strom als der Laderegler maximal durchlässt.
Und bei einer ( relativ ) leeren Batterie ist deren maximaler Ladestrom mit Sicherheit höher als das was der Laderegler liefert.
Der Laderegler sollte also soviel Strom vertragen wie die angeschlossenen Module maximal liefern können.



Grüße
Dirk

Anzeige vom Forum


fschuen am 01 Jan 2023 21:34:21

Ist beides falsch. Der maximale Ladestrom der Batterie darf nicht überschritten werden. Ist aber mit Solar eh kaum zu schaffen. Der Kurzschlussstrom der Panele ist uninteressant, aber deren Spannung darf nicht höher sein, als der Regler verträgt. Und die Belastbarkeit des Reglers (Strom mal Spannung) sollte im Bereich der Peakleistung der Module liegen. Etwas geringer ist aber unproblematisch, bei optimaler Sonneneinstrahlung wird der Regler dann zum Flaschenhals und man verschenkt ein bisschen Solarleistung. Unter diesen Umständen hat man aber sowieso genug Strom, meistens rüstet man ja die Panels auf, damit es auch im Spätherbst oder im Norden noch was bringt.

Gruss Manfred

rkopka am 04 Jan 2023 11:36:53

fschuen hat geschrieben:Und die Belastbarkeit des Reglers (Strom mal Spannung) sollte im Bereich der Peakleistung der Module liegen. Etwas geringer ist aber unproblematisch, bei optimaler Sonneneinstrahlung wird der Regler dann zum Flaschenhals und man verschenkt ein bisschen Solarleistung.

Jein.
Mit dem Kurschlußstrom zu rechnen ist etwas übertrieben, dafür sicherer. Er ist aber meist nur wenig höher als der Strom bei bestem Wirkungsgrad. Je nach Situation kann er aber schon höher werden.
Bei den Victron Reglern z.B. gilt der Stromwert für beide Seiten. Kritisch ist also die Batterieseite, da dort der Strom höher ist.
Außerdem gilt das alles nur für einen MPPT Regler, der den Strom selber regelt/begrenzt. Bei einem primitiveren PWM oder Shuntregler könnte eine Überstromabschaltung auslösen oder etwas kaputt gehen.

RK

ChristianF am 04 Jan 2023 11:42:49

Ein anderer wichtiger Punkt ist, ab welchem Moment die Module überhaupt so viel Strom (gemeint ist hier eigentlich Spannung) erzeugen, dass der Laderegler überhaupt mit der Ladung der Batterien beginnt. Das erfolgt zB bei Victron Reglern erst, wenn die Spannung um mindestens 5 Volt über der Spannung der Batterie liegt. Hat man also ein "einfaches" Modul und die immer wieder gern genommenen 12,8V Systemspannug, so braucht man schon fast 18V Solarspannung, damit überhaupt was passiert.

Will sagen: achte darauf, dass Du Module nimmst, die eine ausreichende Spannung haben. In Sachen Regler kannst Du bei 100Wp zB mit einem Smartsolar 75/15 nicht viel falsch machen.