Hallo,
eine kurze Verständnisfrage zum Laderegler.
Die Gesamtleerlaufspannung der Module muss der Regler vetragen können. Das ist soweit klar.
Wie sieht es mit Strom aus?
Habe ich eine PV Anlage mit 2kW und einer 24 V Batterie. Dann wäre der Ladestrom ja theoretisch 83A. Darf ich den Ladergeler mit der Angabe 30A in diesem Fall trotzedem nutzen?
Er wird dann die 80A auf 30A begrenzen? Is das so richtig?
Danke