@ rantanplan
Du sicherst nie Verbraucher(die haben [sollten] selbst abgesichert sein).
Du sicherst Deine Leitungen und zwar
immer mit weniger Amp wie diese eigentlich leiten können.
Die Sicherungen sollen ja auslösen bevor der Leiter zum Schweißdraht wird.
Ich sichere zB. immer nur etwas höher (Reserve) wie mein höchster möglicher Gesamtverbrauch auf einem bei mir verlegten Kabelquerschnitt sein kann. Auch bei den nachfolgenden einzelnen Stromkreisen.
Bei Dir gibt es zwei Möglichkeiten,
1. Du lässt die 4x100Ah als Paket und sicherst einmalig dieses mit einem Automaten (Hauptstromkabel).
Bsp. bei 3000Watt sind das mit Reserve etwas zwischen 260-300Amp.
Solch einen Automaten habe ich aber nicht.
2. Du verbindest bei den Batt, zwar Minus direkt aber nicht die Pluspole.
Jeder Pluspol bekommt einen Automaten (bei Dir mit diesen 3000Watt gerechnet) a 80Amp. macht also 4x80=320Amp Absicherung der Hauptleitung. Ich an Deiner stelle würde aber nur die 60Amp. Automaten nehmen, da Dein WR (1500/3000) die 3000 Watt eh nur im Millisekunden Bereich (Anlaufstrom) schafft. und 4x60Amp = 240Amp. wirklich mehr als ausreichend wären. Da die Automatiksicherungen eh träger sind als die Überlastsicherung im WR.
Selbst mit 4x40er Automaten würdest Du in der Praxis sicherlich auch noch bequem hinkommen, aber man muß ja nicht zu kleinlich sein, und das Hauptkabel sollte bei Dir ja eh für viel mehr Amp. gut sein, je nach Länge wohl eh 25-35mm2.
Um die 4 abgesicherten Batt.Einzelleitungen ordentlich auf deine Hauptleitung zu klemmen gibt es auch sehr schöne Klemmleisten
Da wäre dann zB. auch der Ansatzpunkt für den BC.
Variante 2 ist die meine, und ich hoffe das war jetzt verständlich genug geschrieben, das alles ist wirklich kein Hexenwerk.
Bei
--> Link hier ist zB. die komplette Elektrik und Elektronik von mir ausgeführt worden.