Die Angaben für Li fehlen tatsächlich, oder? ![]() Helmut Hallo, er kann aber die Einstellung - User - in den oben genannten Bereichen zwischen 9-17V u.a. nutzen :lol: Hallo zusammen. Hab gestern mir noch Gedanken gemacht über den Solarregler. Wenn der auch so eingestellt ist wie in der Tabelle. Passt das nicht zusammen. Mit einem Lithiumaccu. --------------------- An Raremi Bevor du mit der Entladung beginnst. Klemme ein Kabel am Solarregler, das von dem Solarmodul kommt, ab. Die Einstellungen sind vermutlich nicht in Ordnung. Wer hat dir diesen Solarregler eingebaut und eingestellt. Wurde der Umgestellt auf deine Liontron. Franz Denn Screenshoot nicht vergessen.
Achtung. Nur ein Kabel vom Solarmodul. Nicht das Kabel von der Batterie. Franz Wenn du mit der Entladung beginnst. Dann hast du Zeit für den Solarregler. Poste mal die Einstellungen von User (personalizado) Ich gehe die Einstellungen durch. Einer der Probleme des Liontron könnten die Einstellungen des Solarreglers sein. Um das zu verhindern müssen wir den neu einstellen. Franz Guten Morgen! Ich habe den Solarregler montiert, bevor ich einen Basisregler ohne lifepo4-Position hatte. Ich habe mir vorgestellt, dass bei einer lifepo4-Position alles richtig ist. Ich verstehe, dass ich eine Position mit den Werten schaffen kann, die ich brauche. Ich kann die Tiefentladung immer noch nicht salten --> Link --> Link Der Solarregler ist neu. Noch unbenutzt mit Liontron Batterie. Guten Morgen Der Accu das passt schon so mit den Werten. Schau dir die Zeit an von den 2 Screenshoot. 2 Minuten. Damit hat dein BMS das Ausbalanciert. Das ist vollkommen normal und korrekt. :mrgreen: :mrgreen: Kannst du jetzt mit der Entladung beginnen. Franz Perfekt. Ich starte die Tiefentladung Solarmodul ist abgeschlossen. Schicke mir bitte einen Sreenshoot bei diesen Spannungen. 13,0 Volt..... 12,0 Volt..... 11,5 Volt... 11,1 Volt... Diesen Screenshoot noch machen, bevor du die Entladung abbrichst. Das hilft mir deinen Accu zu beurteilen. Ich arbeite jetzt an den Einstellungen für deinen Solarregler. Perfekt ich werde weiter informieren
Die GEL-Einstellung schaut m.E. schon nicht so schlecht aus, eventuell 14,4 statt 14,2 Float und 13,4 statt 13,8 V Erhaltung. Franz, stell bitte deine empfohlenen Werte im Forum ein, damit wir alle was davon haben :wink: Helmut
Ändern geht nicht. Wenn ich das richtig gelesen habe. Nur bei User Einstellung. Hallo Raremi Wie gehts deiner elektrischen Heizung. ;D Bei deinem Solarregler gibt es eine User (personalizado) Dort kannst du die Parameter einstellen. Finde das nicht in der spanischen Betreibsanleitung. Weißt du wie man das umstellen kann, am Solarregler. Ich habe dir die Einstellwerte geschrieben. Zu den einzelnen Positionen. - ![]() Ich habe noch 110A zum Download. Ich gehe langsam. Die Dinger werden heiß. Der Solarregler ist das. Ich werde versuchen, mit Ihren Daten einen neuen Benutzer auf dem Solarregler aufzubauen. Mein Tag ist auch ein bisschen kompliziert. Ich werde weiter berichten.--> Link
Ein gutes Zeichen für den Accu.
Meiner genau so. Schreibe mir ungefähr den Zeitpunkt wo du fertig bist mit dem Download. So kann ich meine Zeit anders einteilen. Franz Franz verzeiht die Unannehmlichkeiten. Ihre Arbeit ist großartig. Ich habe keine Worte. Könnten Sie die Daten auf diesem Foto aufschreiben? Für mich wäre es einfacher. Dankeschön!https://www.wohnmobilforum.de/bilderdienst/wohnmobile/Foto-1_139915_4176bbb3.jpghttps://www.wohnmobilforum.de/bilder ... 970493.jpg
Sind diese Bilder dieselben hier aus dem Link. Wann bist du Fertig mit download. Ungefähre Zeit. So gehe ich dann wieder Online. Franz Charge Limit Voltage. 14,5 Volt. Sorry war mein Fehler. temperature compensation gehört auf off. Das ist kontraproduktiv bei Lithium equalize charge Volt 14,5 Poste noch mal die korigierten Daten. Schau mir das abends noch einmal in Ruhe an. Und schreibe dir eine kurze Manuel über das Verhalten des Solarreglers. Damit du weißt warum das so ist. Ich bin ab 17.00 Wieder online. Muß Schnee wegräumen. Und Einkaufen. Tapas sind in Austria geschlossen wegen Corona. :cry: :cry: :cry: :daumen2: Später, wenn der AKKU ordentlich balanciert ist, würde ich auch Equalize Charge, Time und Interval auf 0 stellen Aber halte dich an Franz :ja: Helmut Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Parameter des Solarregler. Der Accu wird auf 14,3 Volt geladen. Die Accu wird eine Stunde auf dieser Spannung von 14,3 Volt gehalten. DIese Stunde braucht das BMS, um den Accu wieder auf die diferecia von 15 mV zu stabilisieren. Der Accu fällt dann, je nach Last auf 13,4 Volt zurück. Und bleibt dort bis die Spannung auf 13,3 Volt abgesunken ist. Ist 13.3 Volt ereicht, beginnt wieder ein neuer Zyklus. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Equalize Charge, Time Interval Diese 3 Punkte gehören zusammen. Der Accu wird alle 3 Tage vom Solarregler auf eine Spannung von 14,5 Volt gebracht. Für 60 min. Warum macht man das so. Je höher die Accuspannung desto größer wird die diferencia. - Anfangs ging dein Accu nur bis 14,2 Volt. Dann hat das BMS abgeschaltet um den Accu zu schützen .diferncia zu hoch. Wird die Differenz geringer, geht die Accuspannung höher. - Dein Solarregler übernimmt in Zukunft deine Arbeit, die du jetzt die letzten 3 Tage gemacht hast. Er bringt den Accu auf eine höhere Spannung damit sich die Zellen besser ausgleichen können. Automatisch. Der Zyklus von 3 Tagen solltest du für 1 Monat beibehalten. Aus Sicherheitsgründen. Damit sich die vielen Einzellzellen perfekt auf die selbe Kapazität ausbalancieren. Nach 1 Monat: Umstellen auf 7 Tage. Ausgenommen er hat im zu grosse diferencia. in den Zellen. -----------------Wichtig. Bei 14,5 Volt. -------------------- Ich selber verwende einen Victron Solarregler. Der hat auch ähnliche Einstellungen wie dein Solarregler. Alle 7 Tage wird der Accu auf 14,59 Volt für 1 Stunde gebracht. Und das seit 6 Jahren ohne Probleme. Es ist noch nie eine Abschaltung passiert. Und mein Power Inverter zieht 2,5 KW. Jeden Tag, wenn ich unterwegs bin. Beim Frühstück. Und dein Accu soll sich auch so verhalten. Darum diese Zusatzzeit, die dir dein Solarregler ermöglicht. War eine gute Wahl dieses Gerät. Ich kannte das nur von den Victron Geräten. So habe ich auch etwas Gelernt.
Ich kenne jemanden in Spanien, der hat mir ein Foto geschickt.
Kennst du diesen Mann. Das war damals die Antwort von Franz
:juggle: :gruebel: :smilingplanet: Das selbe gilt für den 70Ah Accu. Ich Lösche alle Fotos mit einer Spannung von 13,3-13,4 Volt. Sie haben 0,0 Wert für die Beurteilung eines Accus Nimm dein Genius Charger. Laden den auf 14,6 Volt und dann machst du einen Screenshoot. Dann weißt du, ob der Accu in Ordnung ist. Wie gehts mit der Entladung. Franz Vielen Dank für alle Infos. Ich habe es gespeichert. Ich denke, es wird vielen Menschen dienen. Im Augenblick.--> Link Also der Accu läuft Super. fast keine diferencia in den Zellen. Du kannst jetzt dein Kabel vom Solarmodul am Regler wieder anschliessen. Dein jetzt fliest kein Strom von den Modulen. Das solltest du nie am Tage machen. Gibt bei viel Sonne sonst starke Funken. Oder die Module abdecken. Vor dem anschliessen der Kabel von den Modulen. Noch eine Frage. EBL was hast du dort für Einstellungen. Momentan bist du ja auf Gel. Franz Perfekter Franz. Ich habe eine Frage. Die Entladung von Elektrizität. Bis die Batterie komplett leer ist?
Nein. Bei 11 volt unbedingt beenden. Die Anzeige der Kapazität ist noch falsch. Franz Das EBL ist in Gel
Gibt es noch andere Einstellungen. Perfekt. Aber sollte das BMS die Stromentladung bei 11 V abschalten? Oder schließe ich vorher? Ich habe auch den AGM-Modus
Welche Spannungen Absorbation und Float. Und die Zeit. |
Anzeige
|