MountainBiker hat geschrieben:Nur die Nullung als Schutzmaßnahme (ohne FI) ist seit den 70ern nicht mehr erlaubt!!!
Bei der "klassischen Nullung", die seit den 70ern nicht mehr installiert werden darf, im Bestand aber noch erlaubt ist, wird der PE direkt in der Steckdose auf den N geschaltet. Genau so, wie das bei manchen WR wohl der Fall ist, daher habe ich die Parallele aufgezeigt. Von den Normen her ist die Situation aber nicht vergleichbar. In der Hausinstallation ist der N nämlich geerdet und potentialfrei, und damit sind Primär- und Fehlerschutz gewährleistet. Was nicht geht, ist die Installation eines FI, dafür muss ich den PE separat bis auf die andere Seite des FI führen, also in den Verteilerkasten.
Beim WR ist diese Art der Beschaltung zwar ähnlich der klassischen Nullung, aber im Ergebnis ungleich gefährlicher. Weil ich keine Erdung habe, lege ich mit der "Brücke" einen Aussenleiter direkt an die Karosserie, die reichlich blanke Metallstellen aufweist. Ein einfacher Fehler, z.B. ein Isolationsfehler des anderen Aussenleiters, führt dann zu einer direkten Gefahr durch Netzspannung zwischen dieser Stelle und allen blanken Karosserieteilen sowie diversen, nicht berührungsgeschützten Teilen der 12V-Versorgung. Auch der Fehlerschutz ist nicht mehr gewährleistet, denn der PE muss als Potentialausgleich zwar nicht geerdet sein, aber alle Gehäuse potentialfrei verbinden. Potentialfrei heisst: keine Spannung drauf. Die Installation eines FI ist dann nur ein kleines Trostpflaster auf der klaffenden Wunde, da ich Primär- und Fehlerschutz unterlaufen muss, damit er "funktioniert". An die Grundlagen der elektrotechnischen Sicherheit muss sich jeder halten, auch die Normen. Muss man mir nicht glauben, kann man nachlesen. Stichworte z.B. Fehlerschutz und Zusatzschutz.
Folglich kann man auch die Ergebnisse eurer Experimente interpretieren: wenn der RCD bei ungeerdeter Anlage nicht auslöst, dürfte zumindest beim getesteten Aussenleiter alles in Ordnung sein. Löst er aus, dann liegt ein gefährlicher Isolationsfehler vor, in diesem Fall würde ich davon abraten, die Anlage in Betrieb zu nehmen.
christiancastro hat geschrieben:... wenn die Brücke von PE nach N wohl die einzige Möglichkeit ist das eine FI funktioniert, wiederstrebt es mir doch noch etwas den N auf Masse zu legen.
Und warum ist das so? Gute Urteilskraft, oder einfach nur gesunder Menschenverstand? Du legst nicht "den N" auf Masse, sondern einen stromführenden Aussenleiter. Oder du lässt es bleiben, was in jedem Fall die schlauere Wahl ist.
Gruss Manfred