Hallo Franz, okay, dann hänge ich jetzt nochmal Landstrom dran. Es gießt hier gerade in Strömen, aber der Regenradar sagt, dass es ab Mittag wieder aufmacht. Dann Strom ab, wechseln auf Solar und Screenshot von den Zellen, sobald BMS abschaltet. Alles klar, mach ich. Danke Richtig so. Einfach immer genau lesen, was ich will. Ich versuche ja immer auf das Niveau des Fragenden einzugehen. Und schreibe sehr genau, was ich will. Und das ist nicht immer leicht. Aber du bist schon auf dem richtigen Pfad. Wichtig ist nur eines. Der Accu muß über 14 Volt sein. Damit das BMS ausgleichen kann. Franz Uff, das erleichtert mich, denn die Unsicherheit ist natürlich da, ob ich alles richtig verstanden habe ... Kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht leicht ist, sich auf das Niveau eines Vollhonk einzulassen :wink: aber du machst das auch gut. Ich hab jetzt Landstrom angehängt, ging zügig auf die 14,1V ,dann abgeregelt. Aber ich habe den Eindruck, dass der Zellenunterschied kleiner geworden ist. Passt schon. Ich bin dann erst abends wieder erreichbar. Also hast du Urlaub. :mrgreen: :mrgreen: Abends dann einen Shoot von der Ladung des Solarregler. Dann schaun ma mal. Weil der liefert uns eine konstante Spannung zur Beurteilung der Zellenspannung. Schönen Tag. Franz Hallo Franz, es hat von Mittag bis jetzt geregnet, teils heftiges Gewitter, so musste ich die Solartasche nach 2 Stunden wieder einpacken. Ich schätze es macht jetzt von der Zeit her auch keinen Sinn mehr, nochmal anzuschließen. ABER wir haben lt. Wetterbericht von Mittwoch bis Freitag wohl trockenes Wetter hier, dann würde ich am Mittwoch das "Experiment" sehr gerne nochmal von vorne starten. Also Dienstag abends nochmal Landstrom und Mittwoch in der Früh auf Solar umstellen. Dann könnte ich dir die Werte der Zellen frühestens Mittwoch abends liefern. Wäre das für dich in Ordnung ? Gibt es noch irgendwas, das ich vorbereitend machen kann ? LG Armin
Du, fürs Wetter können wir beide nix. Wichtig ist einfach, wenn du an Landstrom hängst. Das Ebl auf Absorbationspannung bleibt. Fällt es auf Erhaltungsspannung. Landstrom ab und an, die Absorbationsspannung stellt sich dann wieder ein. Wichtig vor dem Schlafen gehen und beim Aufstehen das sofort machen. Bis Morgen abend Franz Ja, der Wettergott schüttet sich im Moment schon wieder aus ... Morgen soll es noch sehr unbeständig bei uns bleiben, deshalb Start mit Solar erst am Mittwoch. Dann hoffe ich, dass er (der Wettergott) ein Einsehen mit mir hat. Also gehe ich davon aus, dass ich dir frühestens am Mittwochabend berichten kann. Bis dann und dir einen schönen Abend. Armin Hallo Franz, jetzt hatten sich die Wetterfrösche für heute getäuscht und wir hatten schöne Sonne, also Solarbetrieb seit 12 Stunden für meinen Accu. Ich schicke mal 2 Screenshots der Zellen mit, der 1. von gestern vormittag und der 2. von gerade eben. Aus meiner Sicht zeigt sich bereits eine Veränderung. Oder lasse ich mich da in meiner großen Hoffnug täuschen ? 16.05. um 10:45 17.05. um 19:30Also viel ist es nicht.Das wäre von der Gesamtspannung 14,082 auf 14,097 Volt Und die Zellen 3 + 4 haben nur minimal aufgeholt. Wenn die mal über 3,55 Volt kommen, Dann gehts normalerweise schneller. Das ist eigentlich sehr wenig. Aber warten wir noch bis morgen abend. Landstrom wieder anstecken. Morgen abends bin ich wieder Erreichbar. Und kurz mittags. Schaun ma mal. Wie lange stehst du noch dort. Neheme an du bist auf Urlaubstour Franz Hallo Franz, ja ich weiß, es ist nicht viel, aber wie gesagt, es lässt mich hoffen. Landstrom ist wieder dran und morgen gehts mit Solar weiter und gerne auch noch am Donnerstag. Das Womo steht vor der Tür, ich arbeite von zuhause, von daher ist es kein Problem, mich darum zu kümmern. Wenn es helfen würde, könnte ich über Nacht den Strom auch über eine Zeitschaltuhr on/off schalten. Aber ich glaube, da sind die möglichen off-Schaltzeiten 15 Min., vielleicht ist das zu lange ? Dann melde ich mich wieder morgen Abend. Bis dahin, Armin Hallo Franz, es tut mir leid, bin heute spät dran, die Tochter ist gerade am Ausziehen, ich musste Regale aufbauen. Hier der Screenshot von heute Abend: Wird doch langsam, aber stetig ... gut Ding will Weile haben, heißt doch so schön. LG Armin
Dieser Shoot wurde mit Landstrom gemacht. Richtig. Testbedingung verändert. :-o :-o Das schaut gut aus. Sind jetzt bei 14,4 Volt. und 70 mv Differenz. Lade den voll mit Landstrom. Auf Ladeschlusspannung. Normalerweise darf jetzt kein OV mehr passieren. Die Differenz müßte geringer sein, als gestern. Und schicke mir einen Shoot von beiden Seiten. Als nächsten Schritt stellst du den Solarregler um. Auf 14,5 Volt. Beide Spannungen. Und wenn die Erreicht sind. Wieder einen Shoot. Von beiden Seiten. Werden den SR dann eventuel noch mal umstellen.Im laufe des Tages. Das die höchste Zelle knapp vor den 3.65 Volt ist. Und die Reihenfolge einhalten, so wie ich es geschrieben habe. Sonst komme ich auf den falschen Dampfer. Franz Ohweh Franz, jetzt komme ich an meine Verständnisgrenze. Wenn ich auf Landstrom angeschlossen habe, hört es bei 14,1V auf. Deshalb habe ich deine Aussage, jetzt mit Ladstrom "vollladen" nicht verstanden. Hier der aktuelle Screenshot mit Solar : ![]() Solar könnte ich jetzt auf 14,5V hochstellen, soll ich das machen ? Muß danach Besuch bei Muttern in der SeniorenWG machen und wäre so um 17:30 wieder zurück für neue Screenshots. Passt das, sonst versuche ich, meine Termine zu ändern ? Passt. Melde mich abends Okay, dann stelle ich Solar auf 14,5V um
genau! So, nach dem Hochfahren des SR auf 14,5V hat der Accu die Ladung ziemlich schnell "off" geschaltet und die Spannung ist wieder runter. Siehe Screenshots. So belassen bis heute Abend oder SR-Einstellung wieder runterfahren ? 14,2 Bei Solar passt. Franz Sorry hatte einen Rechenfehler. Aber es geht sehr langsam in die richtige Richtung. Bevor der Solarregler aufhört zu arbeiten. Bitte einen Shoot von den Spannungen. Wenn du mir einen Schickst wo der SR bereits zu arbeiten aufgehört hat. Oder Landstrom bereits angesteckt ist. Kann ich die Messwerte nicht als Korrekt bezeichnen. Okay, ich würde deine Anleitungen gerne korrekt umsetzen, aber es ist für mich sehr schwierig, das richtig zu verstehen. 1. SR sollte auf 14,5V eingestellt werden. Hab ich gemacht. 2. Ich hätte unmittelbar danach einen Shot machen sollen, richtig? (denn das BMS hat nach der Umstellung sehr schnell auf "off" geschaltet) 3. Accu hat sich auf 14,2V gehalten 4. Um einen für dich notwendigen Shot zu machen, sollte ich Solar nochmal entfernen und nach einiger Zeit wieder dran (mit weiterhin 14,5V), dann Shot BEVOR das BMS abschaltet ?
Korrekt. Ladeeingang muß frei sein. Dann wieder den Solarregler auf 14,2 Volt stellen. Es sollte dann nicht Ov kommen. Die zellenspannung der höchsten Zelle muß unter 3,65 Volt sein. Franz Hallo Franz, ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg. Hab heute den SR auf 14,3V hochgestellt, der Accu ist nicht in OVP und die "schwachen" Zellen haben nachgezogen. Sie sind natürlich von Balance noch gut entfernt, aber meine Hoffnung bleibt. Morgen soll die Sonne nochmal mitspielen, dann werde ich auf 14,4V steigern und beobachten. Heute Abend habe ich noch einen Versammlungstermin und komme erst später zurück. Das heißt, ich schicke dann morgen eine neue Info. Hier noch die Screenshots von vorhin (17:00 Uhr) : Dir noch einen schönen Abend. Armin Geb dir Recht. War aber auch ein zäher Bursche. Bis morgen. Franz Guten Abend Franz, ja da hast du wohl recht, es ist ein zacher Bursche ... :roll: Also, heute Mittag bin ich mal von 14,3V auf 14,4V, da ist die Diva gleich in OVP, deshalb hab ich dann reduziert auf 14,35V. Da hat sie dann mitgespielt und ist offen geblieben und die Zellen haben sich weiter ein wenig ausbalanciert. Jetzt werde ich versuchen, die nächsten Tage auf diesem Level zu bleiben. Hier die Screenshots: Ich bleibe hoffnungsvoll und drücke mir selber die Daumen 8) Morgen schicke ich die nächste Info. LG Armin Hallo Achmin Wird immer Besser. Aber du auch. Du hast jetzt verstanden wie der Hase, mit den Zellspannungen läuft. Und das war der Sinn der vielen Zeilen, die ich dir geschrieben habe. Und jetzt hab ich das Gefühl, das dich in der Zukunft nix mehr überraschen kann. Schönes Gefühl. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Wir sind noch nicht am Ende des Weges, aber auf dem Weg dorthin. Noch eine Info für dich beim Umstellen der Spannung am SR. Es kann dir Passieren das dir auf einmal Zellenblock 3 oder 4 mit der Spannnung hochzieht. Dann ist der auch voll. Und du sollst immer den SR so einstellen, das OV nicht ausgelöst wird.Nicht das dir 3 oder 4 einen Strich durch die Rechnung machen. Also das ab und zu kontrollieren. Schau dann morgen abends wieder rein bei dir. Schönen und Zufriedenen Abend. Franz Hallo Franz, es gibt Neuigkeiten, ich habe mich heute an deine Frage nach der "Carplounge" App erinnert und sie runtergeladen. Ich konnte damit auf den Accu problemlos zugreifen und hab dir gleich Screenshots gemacht. Ich vermute, dass du damit was anfangen kannst. Ich habe in deinen Posts aus anderen Freds entnommen, dass da ein Unterschied zw. Lade-Balancing und Dauer-Balancing besteht. Bin schon auf deine Infos gespannt. LG Armin Vermutlich sind die Screenshots nur mit Brille leserlich :? Hallo Achmin Schalte sofort Carge Balancning aus. Jetzt weiß ich auch warum sich der so zach ausbalancieren lies. Aber damit wissen wir das es ein JBD BMS ist. Die andern Einstellungen schau ich mir Später an. Bin gerade nach Hause gekommen. Franz Hallo Franz, also nach dem gestrigen Modifizieren des BMS über die Carplounge-App hat sich die Zelldifferenz wieder verschlechtert. Als ich heute morgen Solar angesclossen habe ist der Accu auch bei 14,3V in OVP gegangen. Jetzt mit 14,2V bleibt er offen, aber die 3. Zelle hängt wieder wie am Anfang unter 3,5V und die max. Zell-Diff. beträgt wieder zw. 110 und 120mV. Das stresst mich mittlerweile über die Gebühr (bekomme schon Ärger mit meiner Frau :? ) und ich muß ja auch noch arbeiten. Ich lass das jetzt mal ruhen und werde mit dem Händler Kontakt aufnehmen. Melde mich heute Abend nochmal, vielleicht tut sich bis dahin ja was. LG Armin
Wenn der das so macht, ist es Garantie. Warte noch bis heute abend. Dann müßte der wieder ausbalanciert sein. Und dan machen wir den Schnelltest. Und dann hast du auch ein Argument gegenüber dem Verkäufer. Franz |
Anzeige
|