Hallo, ich such mir die Augen eckig, aber finde nix. Kann ich 2 160 Watt Panele an den 15 Amp Regler anschließen oder brennt der durch? OK, der hat nur leider keinen Lastausgang und den hätte ich gerne...
Nimm den 100/ 20 Der geht auch. Und hat einen Lastausgang. Die paar Tage die er an das Max kommt. Kannst du an den Fingern abzählen. Franz Man kann auch zur groben Übersicht den MPPT Calkulator von Victron --> Link benutzen. Man auch auch versuchen den Modelltyp des eigenen Solarpanels eingeben, vielleicht ist er ja auch in der Datenbank. Der 100/20 müßte aber auch gehen. Gruß Uwe P.S. Franz war schneller :mrgreen: Danke. Beim 100/20 würde dann ein 2 Tagen im Jahr an denen 25 AH möglich wären, einfach 5 AH abgeschnitten? Wenn das so ist, kann ich damit sehr gut leben :) Ja, wäre im Winter bei -10°C könnte mal so ein (zwei) Tage sein. Im Sommer würde man es (fast) gar nicht merken. Wobei die Größenordnung und auch die Einheit >AH=Ah nicht ganz passt, aber ich vermute das es nur als Beispiel gelten sollte. Gruß Uwe
Ich glaube Du verwechselst da Spannung mit Strom. Im Winter hast Du bei niedrigen Temperaturen höhere Spannungen (diese max. Spannung muss der Regler können, sonst raucht er Dir ab), aber die Sonne steht so schräg, dass die Module vielleicht nur 1/3 der Nennleistung bringen, also vielleicht 100W. Also völlig unproblematisch, da wird also nix "abgeschnitten", weil nicht zuviel kommt. Immer Sommer hast Du den höchsten Ertrag und hier dann eben ein paar Tage nur die 20A, der der Regler kann. Gruß Axel Wir haben auf dem Dach 3 Solarpanele mit jeweils 110 WP und den Victron 100/20. Funktioniert jetzt schon in der zweiten Saison einwandfrei. at 1Hajo. Ob das gut geht ohne Schaden am SR ist keine Frage der xxxWP. Insofern freu dich das du ohne es zu wissen alles richtig gekauft hast. Wie es mit der erntbaren Leistung aussieht ist ja schon geklärt. schorschi
Ich nehme an, die Einheit ist noch "falscher" und es sollten A sein. RK Hallo "Trikeflieger", ich denke Du hast jetzt nichts grundsätzliches falsch geschrieben, aber ich vermute wir meinen 2 unterschiedliche Dinge, hat auch mit Spannung und Strom zutun, aber auch mit der Zelltemperatur der Module. Ich habe mir mal ein Beispiel mit dem Kalkulator gebastelt, 1 x 175W Modul und der 75/15 von Victron, dann ergibt sich folgendes sinnbildliche, was ich meinte mit den paar kalten Tagen und das man es im Sommer im realen gar nicht bemerkt. Im Kalkulator kann man auch auf PV Leistungsverhältnis klicken, da kommt dann auch eine Erklärung dazu. Im Bild oben rechts ist der Ertrag und Ja, der ist im Januar 1/3 (177Wh/Tag) von dem was in einem Mai (664Wh/Tag) runter kommt, und auch JA die Spannung steigt mit sinkender Zell-Temperatur und die Stromstärke macht aber ab etwa +13°C einen Knick und das merken die meisten im Sommer nicht, weil dieser Knick entweder gar nicht vorhanden ist, weil Anlage größer ist, oder /und auch der Akku um 10 Uhr schon wieder voll und der Regler dreht eh runter. Und im Winter könnte theoretisch mehr kommen wie die 15 A, aber der MPPT Regler macht zu. Gruß Uwe
Leider immer noch nein :lach: Im Winter kann nicht mehr kommen, auch wenn die Spannung aufgrund der niedrigen Temperaturen steigt, denn das Modul liegt beim Womo flach auf dem Dach und Du bekommst in Deinem Fall vielleicht 5A an Strom, also weit unter Deinen 15A. Richtig würdest Du liegen, wenn Dein Modul aufgestellt wäre und die Sonne genau senkrecht drauf scheint. Dann könnte der Regler an seine Grenze kommen. Darum bleibe ich dabei, im Winter völlig unkritisch, im Sommer an kühlen Tagen wird der Regler eben den möglichen Mehrertrag abwürgen. Gruß Axel
Denke ich auch
Nein da ist kein Knick sondern der Regler ist da an der Leistungsgrenze, hättest du 320Wp dran währe dieser "Knick" garnicht vorhanden weil duchgänig der Regler b ei 15A abregeln würde und mit deiner Interpretation kein Einfluss der Temperatur auf den Strom währe!!!! Man muss die Graphik richtig interpretieren dort wird bei Strom und Spannung auf der Normeinstrahlung (100W/m² bei 25°C Winkel 90°) Bezug genommen! Das ist Systematisch richtig um das Verhalten der Solarmodule zu beurteilen! Aber daraus Schlussfolgerungen zu ziehen wie das zu welcher Jahreszeit ist ist schlichtweg falsch!!! Man muß etliches Beachten um das reale zu "berechnen"!!! Die Sonneneinstrahlung liegt in vielen Bereichen im Sommer bei 900W/m² und im Winter bei ca. 600W/m²! Bei flacher Montage beträgt der Einstrahlungswinkel je Breitengrad zwischen 80°Sommer und 25°Winter! Mitteleuropa Auch ist bei der Spannungskurve zu sehen das die Spannung bei >60°C unter die "Voc Start min" sinkt und der Regler theoretisch garnicht das laden anfangen würde! Bei -20°C ist mit etwa 20% höherer Spannung zu rechnen, diese muß der Regler verkraften können, ob daran 165Wp oder 500Wp dranhängen ist dem Regler egal da dieser eh bei 15A abregelt und der Mehrertrag einfach nicht genutz wird!
Hallo Axel, und ich habe extra wegen Dir theoretisch geschrieben. :D Ich habe mal extra für Dich eine völlig unkritische Anlage gebastelt. Oben das waren ja 1x 175W und der 75/15 MPPT, jetzt habe ich mal 3x 45W und den 100/15 MPPT genommen, also gleiche Ausgangsampere, dafür höhere Eingangsspannung. Und jetzt schaue Dir mal im Vergleich unten links die Stromgrafik an, fällt Dir was auf ? So wird natürlich keiner seine Solaranlage dimensionieren, weil diese hier wäre eigentlich, sieht man ja auch mit dem PV Verhältnis 68% unterdimensioniert. Vielleicht noch zu dem Victron Kalkulator, der geht im Idealfall auf 130% PV-Arrays aus. Und da gebe ich Dir ja auch Recht, das ich im Winter durch die tiefer stehende Sonne nicht den tollen Einfallswinkel habe und die Tage sind auch kürzer, auch weniger Ertrag weil mir die Stunden fehlen, aber trotzdem kann die Einstrahlung sehr gute Werte erreichen und bei kühlen Zelltemperaturen ist der Wirkungsgrad von so einem Modul besser wie bei einem 60°C warmen Modul und das berücksichtigt der Kalkulator ja auch bei der Eingangsspannung. Die Ausgangsspannung ist ja durch das Ladeprogramm limitiert, dafür der Ausgangsstrom variabel. Gruß Uwe
"Silver 34" hats verstanden was ich gemeint hatte. :mrgreen: Uwe, lass mal die Theorie weg und nimm die Praxis: Im Winter habe ich mit meinen 600W rund 6A Ertrag, wenn es wolkig ist, wo die Sonne von den Wolken reflektiert wird, komme ich auf vielleicht 8-10A. Das bei Temperaturen von -10° bis 0°C. Da wäre schon der bessere Wirkungsgrad mit drin. Im Sommer habe ich fast 40A. Wo soll also die Anlage im Winter überlastet sein bzw. der Laderegler etwas kappen, wenn ich bei nur 1/8 bis 1/7 der möglichen Leistung bin? Die Spannung kann so hoch gar nicht steigen, dass die Regler ans Limit kommen. Dazu brauche ich keine Leistungs-, Strom- und Spannungskurven, das ist Praxis aus dem Alltag. Und darum bleibe ich dabei: Im Sommer hat der TE evtl. einen kleinen Verlust, weil der Regler nur die 20A macht, obwohl vielleicht 25A möglich wären. Im Winter wird er, wenn es gut läuft, auf vielleicht 5A kommen. Damit möchte ich es auch belassen. Gruß Axel Moin, den prozentualen Lichteinfall kann man doch einfach mit der Formel: sin(Winkel)x100 ermitteln. Volker
Hallo Axel, da widerspreche ich Dir doch gar nicht, ich habe ja extra geschrieben "theoretisch" und habe die Simulation bemüht. Damit belassen wir es besser. :troest: Gruß Uwe Danke für die Informationen und Sorry, dass ich mit AH, A, ah für Verwirrung gesorgt habe. Ich denke aber, das alle verstanden haben was gemeint war und dass alle toll geholfen haben. 100/20 liegt später bei mir im Briefkasten :D
Ich hatte vor dem Kauf unserer Solaranlage und der LiFePO4 monatelang recherchiert und gelesen. Ich wusste sehr genau was ich gemacht habe. Eingebaut, bringt jetzt schon mehr als der alte. Yesssssss Hallo Andreas. Wo hast du den jetzt eingebaut. Im Womo Oder hier.
Aufpassen, wenn das die Frauen sagen. Grinsend Franz Kann man am 100/20 das Passwort wechseln? Beim 75/15 war es ja easy, beim 100/20 finde ich nichts. Sollte oben rechts über die Einstellungen (Zahnradsymbol) funktionieren oder über die Victron Connect App.
Normalerweise haben beide die selbe App Software. Ist bei mir so. Habe beide in Betrieb. Hol dir mal die update herunter. Den normalerweise, wenn du mit dem Standartpasswort arbeitest. der SR immer bei Neustart der App ein anderes Kennwort das du vergeben sollst. Die meldung kommt bei mir regelmässig. Ist bei mir so, bei einem. Franz ad Franz/Stocki war beim 75/15 auch so, beim 100/20 nicht. Der 100/20 hatte auch kein Standardpasswort sondern ein echtes, das auf einem Barcodeaufkleber mitgeliefert wurde. So ähnlich wie 586497 :D Das kann natürlich auch erstmal keiner knacken, aber ich hätte gerne mein eigenes PW. Schönes WE allen :)
Puh jetzt muß ich passen. Ist einfach schon zu lange her. Der läuft bei mir schon 7 Jahre. ungefähr. Aber gibts dort an der Rückseite nicht einen 2 code damit du den original ändern kannst. Dunkel ist leider meine Errinnerung. Franz Um das Passwort zurück zu setzen brauchst du die PUK. Die ist auf einer der beiden Seiten auf einem Aufkleber. Moin Andreas,
Hier mal ein Ladeverlauf vom Victron 100/20 mit 3 in Reihe geschlteten 120 WP Modulen. Es gab den ganzen Tag Sonne an der Nordsee Lufttemperatur max 30°C Ende August 2024. Die höchste Ausbeute, die ich bisher gesehen habe, waren 205 W. Gruß Joachim
Stimmt :daumen2: Helmut Hallo Helmut, ja der Lastausgang ist ganz nett, wobei wir nicht wissen, wofür der TE diesen eigentlich haben wollte. das hat er nicht kund getan, mußte er ja auch nicht. Ich denke die ganze Problematik kommt wohl daher das die üblichen spannungsgeführten Trennrelais auf Blei/Blei ausgelegt sind und die Kombi Lithium/Blei schlecht funktioniert, weil Einschaltschwelle 13,3V und Ausschaltschwelle 12,8V. Es gibt aber mittlerweile auch einstellbare Trennrelais, dort kann ich mir die Ein-/Ausschaltschwelle frei einstellen. Bis 140A und 100A Dauer, sagt zumindest die Werbung. Anbei ein Bild, da ich nicht weiß ob ich verlinken kann/darf. Das zumindest wäre für mich eine tragbare Lösung. Denn mit dem Lastausgang, da hatte ich so meine Probleme, beim von in AUS Einstellung in AN Einstellung wollte meine 12V/55Watt Birne nicht brennen, auch wenn die APP angezeigt hat das er AN ist, ich mußte erst die Last trennen und wieder anschließen, dann brannte die Birne. Und dann käme ja noch, wie in Deinen verlinkten Thread beschrieben, die Problematik mit dem zu hohen Strom am Anfang .... Gruß Uwe
Dann kannst nur hoffen, dass die Spannung Deiner 3 Module in der Summe im Winter unter 100V bleibt, sonst wird's dem Regler "warm". Gruß Axel Moin Allerseits, ich habe ja keine Geheimnisse, deshalb jetzt die Aufklärung weshalb ich den Lastausgang brauche. Der alte Regler hatte einen Lastausgang und dort hatte ich die UV-Wasserreinigung, Alexa und die Hubbettbeleuchtung angeschlossen. Da ich die Kabel jetzt nicht bis ins Nirvana verlängern und umlegen wollte war das mit dem Lastaugang schon praktisch. Außerdem hatte der alte Regler zwei USB Ausgänge die der Victron nicht hat, so dass ich 2 seperate USBs auch an den Lastausgang anschließen konnte. Wahrscheinlich hätte man das auch alles an den Batterieanschluss anschließen können, aber die Anschlussterminals sind ja bekannterweise recht mini. Also eigentlich ging es dabei um die pragmatischste und schnellste Lösung. Und ich hatte auch keine Lust, wieder den Fahrersitz auszubauen, ist zwar nicht schwierig, macht aber trotzdem keinen Spaß :( Moin Axel, Nach Moduldatenblatt soll es reichen, deshalb der 100/20 und nicht der 75/15. Ich werde es aber im Auge behalten. Gruß Joachim |
Anzeige
|