Hallo Zusammen,
leider bleibt ein Faktor für die Sicherungen unberücksichtigt:
Diese Sicherungsautomaten haben eine thermische Deratingkurve.
Was heißt das nun?
Ein Leitungsschutzschalter (so nennt man das Ding "Sicherung" offiziell) besteht aus zwei verschiedenen Funktionskreisen:
a) Kurzschlusschutz
Ein magnetischer Kreis, der ähnlich einem Relais den LS zum Auslösen bringt.
Dafür ist ein Strom von mehreren 100 A in wenigen Millisekunden oder weniger notwendig.
Schützt eben vor Kurzschluss und sonst nichts.
b) Thermischer Überlastschutz
Hier geht es im Wesentlichen darum die Leitung und andere Elemente des Stromkreises vor thermischer Überlastung zu sichern. Wenn ich mich recht erinnere, ist der aufgedruckte Wert (z.B. 16 Ampere) der Wert, der nach 1 Stunde den Automaten bei 25°C zum Auslösen bringt.
Und hier steckt der "Hoppla" in Italien drin: Je höher die Umgebungstemperatur, desto geringer ist der Strom, der zum Auslösen nach 1 Stunde benötigt wird.
Also italienische Schaltkästen in der Sonne werden direkt am Automaten sicherlich eine Temperatur (auch wegen der Erwärmung durch Nachbar-LS) von 60° - 80° C erreichen.
Somit ist dann der Strom für 1 Stunde (Achtung: Herstellerunterschiede beachten) vielleicht noch die Hälfte des Nennstromes oder weniger.
Somit wird aus einem 6A-Automat ein 3A Automat - aber nur wenn du das erste mal 3 A anlegst. Danach ist der LS schon innerlich aufgeheizt und hält nur noch wenige Minuten.
Abhilfe:
Abdeckplatte über den Anschlusskasten, damit keine weitere Erwärmung durch die Sonne stattfindet.
Direkte Sonnenbestrahlung ist nicht gut, weil zu viel Erwärmung.
Frontblende auflassen, damit es kühl bleibt.
Steckplatz suchen der links und rechts möglichst wenig zusätzliche Erwärmung durch stark ausgelastete Automaten hat.
Für zusätzliche Kühlung sorgen, z.B.
Lüfter (Papst o.ä.)auf die LS blasen lassen.
Schauen, manche Automaten haben einen Serienstreu, da kann man durch selektieren auch noch das eine oder andere Amperchen Unterschied herausarbeiten.
Und zu den Kosten: 2 € pro Tag erscheinen auf den ersten Blick sehr viel, aber ....
6 Ampere * 230 Volt = 1380 Watt
1380 Watt x 24 Stunden = 33,12 kWh Verbrauch an einem Tag
33,12 kWh * 0,18 € / kWh = 5,96 € / Tag
Ich zahle hier 18 cent als privater Verbraucher. Und selbst wenn der Campingbetreiber 12 cent zahlt...)
Soll bedeuten, dass der Campinplatzbetereiber bei einer Absicherung mit 6 Ampere im Sommer sicherlich keinen Gewinn erwirtschaftet. Vor allem, wenn man noch die erheblichen Kosten seiner Investition seiner elektrischen Anlage amortisieren will.