Solarregler? 1, 2, 3


thomas56 am 22 Mai 2012 14:54:57

ich-bins hat geschrieben:etwas länger als die normale Ausbildungszeit - aber das macht ja nix :D :D :D :D


Hatte damals noch andere Sachen zu tun. :D
Und parallel suchte ich noch Küche und Heizung, waren harte Jahre. :?

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

franz_99 am 22 Mai 2012 18:41:34

Zwischenfrage, was ist von IVT Reglern zu halten ohne Mpp

biauwe am 22 Mai 2012 19:20:11

franz_99 hat geschrieben:Zwischenfrage, was ist von IVT Reglern zu halten ohne Mpp


Würde ich nicht kaufen.

Noch besser ist der: --> Link

Oder doch der Ami :D

Anzeige vom Forum


Gast am 22 Mai 2012 20:28:18

biauwe hat geschrieben:Noch besser ist der: --> Link

Den hab ich auch, kann ich nur bestätigen!

franz_99 am 22 Mai 2012 20:55:00

danke erst einmal, kann keinen Preis dazu finden, hat jemand eine Idee oder kennt ihn?

Gast am 22 Mai 2012 21:11:18

franz_99 hat geschrieben:danke erst einmal, kann keinen Preis dazu finden, hat jemand eine Idee oder kennt ihn?


ich konnte ihn finden: --> Link :eek: :eek:

traveller-71 am 22 Mai 2012 21:15:19

franz_99 hat geschrieben:danke erst einmal, kann keinen Preis dazu finden, hat jemand eine Idee oder kennt ihn?


der Preis liegt anscheinend nach wie vor bei ca. 190Euro. Der User kassiopeia hat sich den mal zugelegt, hat inzwischen allerdings einen Votronic. Den könntest Du mal danach fragen.

Als MPP Relger würde ich Dir je nach Leistung den neuen MPP 240 von Votronic empfehlen. Den habe ich letztens für ca. 125Euro gesehen. Schau Dir das Teil mal an.

felix52 am 22 Mai 2012 21:28:28

Also ich sag erstmal "DANKE".
Solar?
Ja, hab ich seit Jahren auf dem Dach.
Aber nun sollte um 100 Wp erweitert werden. Vorher seit fast
5 Jahren ca. 180 Wp "Marke" vom Fachhändler auf dem Dach.
Störungsfrei.
Und jetzt ein "Bucht" Panel von 100 Wp zusätzlich, aber mit nem MPP-Regler
von Votronic.
Warum?
Eure Ratschläge, still gelesen.... :wink:

Felix52

franz_99 am 23 Mai 2012 09:26:42

traveller-71 hat geschrieben:
franz_99 hat geschrieben:danke erst einmal, kann keinen Preis dazu finden, hat jemand eine Idee oder kennt ihn?


der Preis liegt anscheinend nach wie vor bei ca. 190Euro. Der User kassiopeia hat sich den mal zugelegt, hat inzwischen allerdings einen Votronic. Den könntest Du mal danach fragen.

Als MPP Relger würde ich Dir je nach Leistung den neuen MPP 240 von Votronic empfehlen. Den habe ich letztens für ca. 125Euro gesehen. Schau Dir das Teil mal an.



danke, den werd ich kaufen

traveller-71 am 23 Mai 2012 11:05:40

franz_99 hat geschrieben:
traveller-71 hat geschrieben:
franz_99 hat geschrieben:danke erst einmal, kann keinen Preis dazu finden, hat jemand eine Idee oder kennt ihn?


der Preis liegt anscheinend nach wie vor bei ca. 190Euro. Der User kassiopeia hat sich den mal zugelegt, hat inzwischen allerdings einen Votronic. Den könntest Du mal danach fragen.

Als MPP Relger würde ich Dir je nach Leistung den neuen MPP 240 von Votronic empfehlen. Den habe ich letztens für ca. 125Euro gesehen. Schau Dir das Teil mal an.



danke, den werd ich kaufen


habe ich mir vor einigen Wochen auch zugelegt :wink:

kassiopeia am 23 Mai 2012 11:16:33

traveller-71 hat geschrieben: Der User kassiopeia hat sich den mal zugelegt, hat inzwischen allerdings einen Votronic. Den könntest Du mal danach fragen.

Ja, so ist es...
Falls es jemanden interessiert: bei meinem Soltronic ist die fest verloetete Sicherung zwei mal geschmolzen, was zur Folge hatte dass ich das Geraet einschicken musste.
Beim ersten Mal ausgerechnet als ich auf dem Weg in den Urlaub war :(
Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt nur ein 130er Modul dran hatte...

Daher (und weil ich sah wie klein der MPP-Gewinn war) beschloss ich, auf den Votronic sr400 umzusteigen, der eine wechselbare Sicherung und einen AES-Ausgang hat und es mir erlaubte zwei weitere 130er Module anzuschliessen.

Bei diesem ist uebrigens die Sicherung noch nie durchgebrannt.

traveller-71 am 23 Mai 2012 12:03:55

kassiopeia hat geschrieben:Daher (und weil ich sah wie klein der MPP-Gewinn war) beschloss ich, auf den Votronic sr400 umzusteigen, der eine wechselbare Sicherung und einen AES-Ausgang hat und es mir erlaubte zwei weitere 130er Module anzuschliessen.


... beim MPP geht es nicht alleine um den Mehrgewinn. Ein großer Vorteil ist meiner Ansicht nach die Flexibiltät. Dh ich kann an einen MPP ein Solarmodul mit höherer Spannung anschliessen, oder Module in Reihe hängen usw. Das und der inzwischen nur noch geringe Mehrpreis waren für mich Gründe die MPP Version zu kaufen.
AES hat der übrigens auch :wink:

kassiopeia am 23 Mai 2012 13:02:06

Wobei die Flexibilitaet schnell ein Ende findet; sobald du ein Modul hast muessen alle weiteren gleiche Spannung (parallel) oder gleichen Strom (im seriellen Fall) haben, und das bei jedem Wetter.

Da ich schon ein 12V-Modul besass war ich also festgelegt...

traveller-71 am 23 Mai 2012 13:14:18

kassiopeia hat geschrieben:Wobei die Flexibilitaet schnell ein Ende findet; sobald du ein Modul hast muessen alle weiteren gleiche Spannung (parallel) oder gleichen Strom (im seriellen Fall) haben, und das bei jedem Wetter.

Da ich schon ein 12V-Modul besass war ich also festgelegt...


... es sei denn man hat seinen ersten, einfacher Laderegler noch mit an Bord :D :wink:

thomas56 am 23 Mai 2012 13:22:32

Moin,

mein Regler ist heute angekommen.
Wo befestige ich am sinnvollsten den Temperatursensor, Pluspol, Minuspol oder direkt am Batteriegehäuse?

kassiopeia am 23 Mai 2012 13:33:26

thomas56 hat geschrieben:Wo befestige ich am sinnvollsten den Temperatursensor, Pluspol, Minuspol oder direkt am Batteriegehäuse?

Am besten an einem der Pole, denn die haben eine gute waermeleitung zum Akkuinneren.
Welchen du auswaehlst ist egal, nur nicht beide gleichzeitig :explodieren: :D

thomas56 am 09 Jun 2012 08:26:48

Hallo,

jetzt kommt die Einbauphase und Fragen.
Ich habe den Regler Votronic SR300 --> Link, der hat eine eigene 20A-Sicherung, muss ich noch eine seperate Sicherung zwischen das Kabel legen?
Die 2 Platten mit je 130Wp werde ich mit 6mm² in der Abzweigdose auf dem Dach verbinden. Von der Abzweigdose zum Regler/Batterie sind es ca. 5m-Kabelweg, soll ich da 6mm² oder 10mm² nehmen?


cardoc am 09 Jun 2012 08:47:16

thomas56 hat geschrieben:Hallo,


Ich habe den Regler Votronic SR300 der hat eine eigene 20A-Sicherung, muss ich noch eine seperate Sicherung zwischen das Kabel legen?


Welches Kabel? Das Plus von der Batterie zum Regler oder das Kabel zu den Solarplatten?

Ich habe denn SR 200 und das Pluskabel von der Batt zum Regler abgesichert. Keine extra Sicherung in die Leituung zu den Solarplatten verbaut.

Thema Querschnitt: Ich habe meine Anlage mit Hilfe der folgenden Berechnung ausgelegt. --> Link
Ganz unten auf der Seite findest du die Berechnnung für Kabelquerschnitte und Berechnung.
Vielleicht hilft dir das ein bissle weiter.

thomas56 am 09 Jun 2012 09:31:59

cardoc hat geschrieben:Ganz unten auf der Seite findest du die Berechnnung für Kabelquerschnitte und Berechnung.
Vielleicht hilft dir das ein bissle weiter.

Danke für den Link, komme damit aber leider nicht klar, bei mir rechnet er nicht. :?

singlefreiheit am 09 Jun 2012 09:44:41

thomas56 hat geschrieben:soll ich da 6mm² oder 10mm² nehmen?

Deine Solarmodule haben einen Innenwiderstand von:
Rs = (19 V - 13 V)/20 A = 0.3 Ohm

Falls du unter 5 m Kabelweg 5 m für das Pluskabel und 5 m für das Minuskabel verstehst, gilt folgendes:

Kabel 6mm² :
Rk6 = 10m / (6 * 56) = 0.0298 Ohm

Kabel 10 mm² :
Rk10 = 10m / (10 * 56) = 0.0179 Ohm

Der Widerstand des Kabels kommt zum Innenwiderstand des Moduls hinzu.
Dann ergeben sich folgende Ladeströme:
Ladestrom bei 260 W Modulleistung mit 6 mm²-Kabel:
I6 = (19 V - 13 V) / ( 0.3 Ohm + 0.0298 Ohm) = 18.19 A

Ladestrom bei 260 W Modulleistung mit 10 mm²-Kabel:
I10 = (19 V - 13 V) / ( 0.3 Ohm + 0.0179 Ohm) = 18.87 A

Vorteil durch das 10mm² - Kabel: (18.87 A / 18.19 A - 1) * 100 = 3.7%

Bei Nennleistung des 260 W-Modules gibt es also bei Verwendung des 10 mm²-Kabel 3.7 % mehr Strom zu ernten als bei Verwendung des 6 mm²-Kabels.
Bei geringerer Leistung der Module ist der prozentuale Vorteil noch geringer.
Ist deine Gesamtkabellänge 5 m (2.5 m für Plus und 2.5 m für Minus), so ist der prozentuale Vorteil nur noch halb so gross.

thomas56 am 09 Jun 2012 10:25:04

singlefreiheit hat geschrieben:Vorteil durch das 10mm² - Kabel: (18.87 A / 18.19 A - 1) * 100 = 3.7%


Danke für deine Mühe. :dankeschoen:
Ich werde für Plus und Minus je 5m die 10mm² nehmen.

Gast am 09 Jun 2012 11:29:13

...moin,
ich hatte 4 m und habe 6 qmm genommen.

vpower am 09 Jun 2012 19:17:34

sind ja auch normalerweise so in nem set drinn.
wenn sich keine gedanken um zuladung machen brauch kann man sich ja auch mehr kupfer ins auto schrauben :twisted:

Gast am 28 Jun 2012 21:05:47

Moin,

ich stelle mal hier meine Frage,

ich habe meinen Solarregler auf 14,2 Volt eingestellt, die hält er auch,

ist das auf Dauer zuviel Volt für die Batterien ?

ich kann die Voltzahl einstellen wie ich möchte...

oder ist es besser auf 13,8 V einzustellen ?

schnatterente am 28 Jun 2012 21:12:57

@hennes,

da wäre die Frage: Hast du GEL, AGM oder Säure?

Gast am 28 Jun 2012 21:26:54

...Säure, Antriebsbatterien, steht zyklenfest drauf.

franz_99 am 29 Jun 2012 08:37:03

auf Dauer etwas zu hoch würde ich sagen, kontrollier mal den Säurestand. Ich würde da wohl auf 13,8 V gehen.

Gast am 29 Jun 2012 12:02:56

franz_99 hat geschrieben:auf Dauer etwas zu hoch würde ich sagen, kontrollier mal den Säurestand. Ich würde da wohl auf 13,8 V gehen.


Moin franz,

den Säurestand kann ich nicht kontrollieren, die Batterien sind zu, die haben eine " Lampe " die grün anzeigt, also alles im grünen Bereich :)

die kontrolliere ich natürlich regelmäßig ob die noch grün anzeigt.

thomas56 am 29 Jun 2012 12:17:49

Mit diesen Fragen befassen sich sogar Universitäten. :D --> Link
Meine Ladegeräte waren von 14,4 - 14,7V eingestellt.

Gast am 29 Jun 2012 12:29:26

... wenn ich zu Hause stehe, also nix verbrauche,

werden die Batterien ständig auf 14,2 V gehalten, ich kann natürlich auch 13,8 V einstellen, aber für die Sulfatierung soll ja 14,2 V besser sein,

watt machen ?

viking92 am 29 Jun 2012 12:31:32

hennes hat geschrieben:
watt machen ?

Was ist das für ein Regler? Fährt er nur nach W-Kennlinie?
Hast mal die Typenbezeichnung.


franz_99 am 29 Jun 2012 12:38:46

flexibel sein einmal im Monat auf 14,4 für 5h.

Gast am 29 Jun 2012 14:37:19

viking92 hat geschrieben:
hennes hat geschrieben:
watt machen ?

Was ist das für ein Regler? Fährt er nur nach W-Kennlinie?
Hast mal die Typenbezeichnung.


...hier mal der Regler

--> Link

und dieses Paneel



kann man aufgrund der Daten sagen ob ein MPP Regler eventuell mehr bringt ? im April / Mai war die Ausbeute sehr gut.

Gast am 29 Jun 2012 14:38:59

franz_99 hat geschrieben:flexibel sein einmal im Monat auf 14,4 für 5h.


...franz, ist ja kein Problem, aber immer dieses Umstellen am Regler :?

Gast am 29 Jun 2012 14:40:25

hennes hat geschrieben:kann man aufgrund der Daten sagen ob ein MPP Regler eventuell mehr bringt ? im April / Mai war die Ausbeute sehr gut.

Würd ich schon sagen!
Dein regler kann die hohe spannung des moduls gar nicht komplett nutzen.
Würde sagen, damit verschenkst du bestimmt 50%

franz_99 am 29 Jun 2012 15:10:24

das sehe ich auch so, hole dir einen Votronic Mpp240, den hab ich auch seit ein paar Wochen. Damit wird die Ausbeute noch viel besser.

Gast am 29 Jun 2012 15:22:09

...braucht jemand meinen alten Regler :D :D :D

franz_99 am 29 Jun 2012 15:44:46

du selbst, nächstes Jahr kommt ein anderes Mobil, dann 12 V Platten drauf und passt. Oder aber jemand anderer braucht dringend einen.