Gast am 24 Jun 2012 15:29:08

Ich suche für meine solaranlage (400wp) nen neuen regler mit aes-ausgang.
wer kann mir helfen??

danke und gruß

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Gast am 24 Jun 2012 16:23:03

Ich bin mit einem MT 500-s glaube von Mobile-technilogie sehr zufrieden, hat dies alles und noch mehr Anschlüsse

Gast am 24 Jun 2012 16:39:01

Ok, hab vergessen, es muss ein mpp-regler sein,
hab auch ein modul mit 38v spannung

Anzeige vom Forum


schnatterente am 24 Jun 2012 16:56:04

conny7 hat geschrieben:Ok, hab vergessen, es muss ein mpp-regler sein,
hab auch ein modul mit 38v spannung


Und die Restlichen? 22V Leerlaufspannung? Wie hast du die geschaltet? Oder gibt es noch einen 2. Regler.

schnatterente am 24 Jun 2012 17:01:41

Sorry, habe gerade nachgelesen, hier stehen ja deine Ausgangspositionen:

--> Link

Gast am 24 Jun 2012 21:01:06

So, jetzt nochmal genauer:
1x 190 wp, 37V
2x 60 wp, 18,5V
1x 80 wp, 18,5V.
die beiden 60er parallel, dazu das 80er in reihe, ergibt 37Volt bei ca. 5A
Dazu das 190er parallel. Immer noch 37 Volt bei insgesamt ca. 5A.

Also muss es ein mpp-regler sein, der die 37V, bzw. mehr abkann.


Gast am 25 Jun 2012 23:06:36

Niemand mit nem tipp???
Was habt ihr denn für mpp's??

biauwe am 26 Jun 2012 07:11:04

Ich habe mir die AES-Steuerung selber gebaut, weil mir kein Hersteller verraten wollte, bei welchen Spannungen das AES-Signal ein- und ausgeschalten wird.
Außerdem hat mein MPPT-Regler 7520 keinen AES-Ausgang.

viking92 am 26 Jun 2012 07:56:35

Schau Dir mal die Votronic-Regler an.
Habe seit 3-4 Wochen einen drin & bin zufrieden (Temp.komp., AES, MPPT).


schnatterente am 26 Jun 2012 09:57:31

conny7 hat geschrieben:die beiden 60er parallel, dazu das 80er in reihe, ergibt 37Volt bei ca. 5A
Dazu das 190er parallel. Immer noch 37 Volt bei insgesamt ca. 5A.


Sollte man nicht immer gleichgroße Platten in Reihe schalten? So hast du ja theoretisch eine 120Wp und eine 80Wp Platte in Reihe geschaltet, um auf die erforderlichen 37V Leerlaufspannung zu kommen.

Gast am 26 Jun 2012 13:58:48

Soweit ich weiß sollten sie die gleiche spannung haben, oder?

Gast am 26 Jun 2012 14:05:48

viking92 hat geschrieben:Schau Dir mal die Votronic-Regler an.
Habe seit 3-4 Wochen einen drin & bin zufrieden (Temp.komp., AES, MPPT).

Leider scheinen die mpp320 und mpp420 aber keinen aes-ausgang zu haben, zumindest ist dieses feature auf der hp von votronic nicht aufgeführt.

viking92 am 26 Jun 2012 14:25:40

Stimmt...sorry...hat echt nur der 240 DUO dig. :?

Gast am 26 Jun 2012 14:29:20

:cry:

rolfblock am 26 Jun 2012 16:09:53

Ausgangssituation:
So, jetzt nochmal genauer:
1x 190 wp, 37V
2x 60 wp, 18,5V
1x 80 wp, 18,5V.

Du hast doch schon einen Regler drin. Welche Eingangsspannung bearbeitet der?

Dann kauf dir einfach einen 2. Regler für die andere Spannung mit AES Ausgang.
Wenn dein bisheriger die 37 V verarbeitet, dann schalte die drei andren Module parallel auf den 2. Regler.
Ansonsten umgekehrt.
Auf jeden Fall musst du die drei von der 18,5 V Fraktion parellel schalten.
Und noch der obligatorische Tip zur Rechtschreibung von Einheiten.
Watt schreibt man groß.
und zwischen Zahl und Einheit gehört ein Leerzeichen.

Lancelot am 26 Jun 2012 17:36:18

rolfblock hat geschrieben:Ausgangssituation:
1x 190 wp, 37V
2x 60 wp, 18,5V
1x 80 wp, 18,5V.
.
.
und zwischen Zahl und Einheit gehört ein Leerzeichen.



Dann mach´s halt Du auch ... :D

:wink:

schnatterente am 26 Jun 2012 17:59:24

rolfblock hat geschrieben:Auf jeden Fall musst du die drei von der 18,5 V Fraktion parellel schalten.


So hatte ich es auch gedacht, ich wollte mich nur nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und eine Meinung von einen Elektrowissenschaftler hören. :D

rolfblock am 26 Jun 2012 19:12:18

Lancelot hat geschrieben:
rolfblock hat geschrieben:Ausgangssituation:
1x 190 wp, 37V
2x 60 wp, 18,5V
1x 80 wp, 18,5V.
.
.
und zwischen Zahl und Einheit gehört ein Leerzeichen.



Dann mach´s halt Du auch ... :D

:wink:


Sorry ich hatte es absichtlich so falsch wie es ist kopiert, damit man das Schriftbild im inneren Auge als falsch abspeichert.

Richtig muss es so aussehen
1x 190 Wp, 37 V
2x 60 Wp, 18,5 V
1x 80 Wp, 18,5 V


Sieht tatsächlich besser aus. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass die Leser über den Weg der richtigen Rechtschreibung der Einheiten die Freude an der Elektrotechnik entdecken.
Wie schwer muss es für einen Laien sein, Berichte mit falschen oder falsch geschriebenen Einheiten zu verstehen?
Daher ist es für mich auch eine Frage der Fairness gegenüber den elektrotechnisch weniger Vorbelasteten immer korrekte Einheiten zu verwenden.
Wenn sich alle Mühe geben, wird es für alle einfacher.

Lancelot am 26 Jun 2012 19:19:26

rolfblock hat geschrieben:Sorry ich hatte es absichtlich so falsch wie es ist kopiert, damit man das Schriftbild im inneren Auge als falsch abspeichert.



:D & :gut:

ICH werd´s NIE wieder vergessen .. :wink:

Gast am 26 Jun 2012 23:25:59

rolfblock hat geschrieben:Ausgangssituation:
So, jetzt nochmal genauer:
1x 190 wp, 37V
2x 60 wp, 18,5V
1x 80 wp, 18,5V.

Du hast doch schon einen Regler drin. Welche Eingangsspannung bearbeitet der?
Dann kauf dir einfach einen 2. Regler für die andere Spannung mit AES Ausgang.
Auf jeden Fall musst du die drei von der 18,5 V Fraktion parellel schalten

Der vorhandene regler ist ein mpp bis 75V und 20A
Zweiter regler sollte vermieden werden.
Wieso die drei 18,5er parallel?
Momentan laufen die beiden 18,5er (60wp) in reihe und dazu die 37er parallel, funzt prima und ergibt die theoretisch mögliche ladung.
Sorry, es geht mir hier auch nicht um die schaltung der einzelnen module, sondern darum, wer welchen regler wieso empfehlen kann.


rolfblock am 27 Jun 2012 08:45:43

Ich sehe nur ein 37 V Modul. Du schreibst die[b] 37er.
Also besteht die 37 V Fraktion aus 3 Modulen.
1x 190 Wp, 37 V
2x 60 Wp, 18,5 V

Bleibt das Modul mit 80 Wp und 18,5 V übrig. Was macht das bisher?
Was hast du damit im Sinn?
Entweder ein weiteres 80 Wp 18,5 V Modul dazu kaufen, oder einen separaten Regler mit AES.

Ich hab den MT300-S von Mobile Technology. Der hat einen 2. Ausgang für die Motorbatterie, einen AES Ausgang und einen Ausgang, der den Solarstrom abbildet.

Gast am 27 Jun 2012 10:15:30

Momentan:

laufen zwei 18,5er (60wp) in reihe und dann parallel zum 37er(190wp) am mpp 7520.
jetzt soll noch ein 80wp (auch 18,5V) dazukommen.
damit das dann spannungstechnich hinhaut, werden zwei 18,5er (die 60wp-module) parallel geschaltet, ergibt weiterhin 18,5V. zu diesen beiden wird dann das dritte 18,5er (80wp) in reihe geschaltet, das ergibt dann zusammen 37V.
so, und dazu parallel das 37er mit 190wp.

oder solllte das so nichts werden?
ja und dann brauch ich einen neuen mpp regler, der die fast 30A verarbeiten kann und nen aes - ausgang hat

rolfblock am 27 Jun 2012 14:07:44

conny7 hat geschrieben:Momentan:

laufen zwei 18,5er (60wp) in reihe und dann parallel zum 37er(190wp) am mpp 7520.
jetzt soll noch ein 80wp (auch 18,5V) dazukommen.
damit das dann spannungstechnich hinhaut, werden zwei 18,5er (die 60wp-module) parallel geschaltet, ergibt weiterhin 18,5V. zu diesen beiden wird dann das dritte 18,5er (80wp) in reihe geschaltet, das ergibt dann zusammen 37V.
so, und dazu parallel das 37er mit 190wp.

oder solllte das so nichts werden?
ja und dann brauch ich einen neuen mpp regler, der die fast 30A verarbeiten kann und nen aes - ausgang hat


Funktionieren wird es wohl, aber ich würde es nicht so bauen.
2 mal 60 Wp parallel bringen 120 Wp bei 18,5 V.
80 Wp alleine bringt auch 18,5 V.
In Serie mit den zwei 60ern ergibt das ein Modul mit 160 Wp bei 37 V.
160 Wp = 2 X 80 Wp.
Von den maximal möglichen 200 Wp gehen dir also 40 Wp verloren.
Dazu kommen die Kosten für den neuen MPP Regler.
Der bekommt am Eingang maximal 160 W + 190 W = 350 W : 37 V = 9,5 A bei 37 V. Die "transformiert" er auf 14 V runter. Das ergibt ohne Verluste maximal 25 A.

Die Rechnung mit einem weiteren billigen Shuntregler nur für das 80er Modul sieht dagegen so aus: (60+60+190)Wp = 310 Wp.
Mit dem MPP Regler ergibt das (one Verluste) 310 W : 14 V = 22 A
Dazu kommen noch der Strom aus dem 80er Modul mit Shuntregler
80 W : 18,5 V = 4,3 A
Zusammen 29,3 A
Du bekommst also mit dem einfachen Shuntregler mehr Energie als mit dem teuren 30 A MPP Regler. Kannst deine bisherige Verkabelung so lassen wie sie ist. Baust nur das 80 Wp Modul und einen billigen Shuntregler mit AES dazu und bekommst 20 % mehr Strom.

Gast am 27 Jun 2012 14:38:33

rolfblock hat geschrieben:Funktionieren wird es wohl, aber ich würde es nicht so bauen.
2 mal 60 Wp parallel bringen 120 Wp bei 18,5 V.
80 Wp alleine bringt auch 18,5 V.
In Serie mit den zwei 60ern ergibt das ein Modul mit 160 Wp bei 37 V.
160 Wp = 2 X 80 Wp.
Von den maximal möglichen 200 Wp gehen dir also 40 Wp verloren.
Dazu kommen die Kosten für den neuen MPP Regler.
Der bekommt am Eingang maximal 160 W + 190 W = 350 W : 37 V = 9,5 A bei 37 V. Die "transformiert" er auf 14 V runter. Das ergibt ohne Verluste maximal 25 A.

Die Rechnung mit einem weiteren billigen Shuntregler nur für das 80er Modul sieht dagegen so aus: (60+60+190)Wp = 310 Wp.
Mit dem MPP Regler ergibt das (one Verluste) 310 W : 14 V = 22 A
Dazu kommen noch der Strom aus dem 80er Modul mit Shuntregler
80 W : 18,5 V = 4,3 A
Zusammen 29,3 A
Du bekommst also mit dem einfachen Shuntregler mehr Energie als mit dem teuren 30 A MPP Regler. Kannst deine bisherige Verkabelung so lassen wie sie ist. Baust nur das 80 Wp Modul und einen billigen Shuntregler mit AES dazu und bekommst 20 % mehr Strom.


Danke für deine mühe, aber meines erachtens hast du mindestens einen rechenfehler und mindestens einen denkfehler begangen.
22A plus 4,3A ergeben 26,3A und nicht 29,3A!!
Und warum ergibt ein 120er plus ein 80er bei gleicher spannung in reihe ein 160er modul??
Rechne ich die theoretisch erzielbare ladung aller module nach, so komme ich auf ca. 27,8A.

Und dann ist die frage, ob der shuntregler, der nur 80wp abbekommt, ein brauchbares aes-signal hergibt.

rolfblock am 27 Jun 2012 15:09:03

stimmt ich muss 22 A + 4,3 A = 26,3 A rechnen. Hast recht!

Bei der Hintereinanderschaltung von Modulen begrenzt das schwächste den Strom.
Also 2 mal 60 W parallel = 120 W : 18,5 V = 6,5 A
80 W : 18,5 V = 4,3 A
Der maximale Strom durch zwei mal 60 Wp parallel und 80 Wp hintereinander ist demnach 4,3 A.

Gast am 27 Jun 2012 15:25:05

rolfblock hat geschrieben:stimmt ich muss 22 A + 4,3 A = 26,3 A rechnen. Hast recht!

Bei der Hintereinanderschaltung von Modulen begrenzt das schwächste den Strom.
Also 2 mal 60 W parallel = 120 W : 18,5 V = 6,5 A
80 W : 18,5 V = 4,3 A
Der maximale Strom durch zwei mal 60 Wp parallel und 80 Wp hintereinander ist demnach 4,3 A.


Ok, das bedeuted, dass ich, will ich keinen zweiten regler, als neues modul nicht das 80er, sondern ein 120er bräuchte, um bei og. verschaltungsart das optimum zu erzielen.

rolfblock am 27 Jun 2012 15:40:10

Yepp, zwei 60er parallel und dazu ein 120er in Serie und der alte MPP geht optimal, aber dann hast du noch kein AES.
Hast du Platz für ein 120er statt 80?
Was kostet der fette MPP mit AES, gegenüber dem Shunt?
Was kostet die Neuverkabelung auf dem Dach?
Was sagt das Gewicht?
Alles so Fragen.Wozu brauchst du soviel Strom?
Im Sommer reicht mir 140 Wp flach für Laptop, TV, E-bike Außenborder.
Wenns regnet geht der Strom auf 10 bis 1 % zurück. Da kann auch die doppelte Solarfläche nicht mehr helfen.
Im Herbst wirds kritisch wegen der Heizung, aber da entfällt das Boot als Verbraucher.
Ich bräuchte eher mehr Akku als mehr Solar.

Gast am 27 Jun 2012 15:56:41

Platz: wenn ich meinen plan zum einbau eines 2. Heki3 verwerfe, dann ja.oder es müsste wieder gestückelt werden.
Kosten mpp 30A: ich finde ja keinen mit aes :cry:
Kosten neuverkabelung: minimalst!
Gewicht: muss meine frau 10kg abnehmen :D
Zweck der aufrüstung: würde gerne meinen kühli auf solar laufen lassen.

Na ja, jetzt schaun ma mal.

Danke für deine hilfe