pocas hat geschrieben:Ich hatte das T-Stück abgebaut und geprüft.
Ich konnte da nur drei Abgänge sehen. Kein RS-Ventil.
Nur freie Durchgänge
1: zum Metallstutzen / Boiler als Verschraubung
2: den roten Warmwasserschlauchanschluss
3: und den 8mm-Abgang zur Entlüftung.
Kann es sein, dass das dann defekt ist oder falsch oder sonst was. Hab das WOMO erst gekauft.
Das ist keine Entlüftung sondern Belüftung.
In dem oberen Abgang sitzt das Rückschlagventil.
Wenn Du an dem oberen 8mm-Abgang saugst darf kein Durchgang sein. Beim Blasen muss Durchgang sein.
Wo kommt der Befüllschlauch in den Boiler rein? Müsste ja Kaltwasser sein.
Ist das hier???:An der Belüftung/Warmwasseranschluss und Entlüftung (dein Foto)
An welcher Stelle wird das Warmwasser aus dem Boiler geführt.
Der Befüllschlauch geht unten in den Boiler. Das kalte Wasser ist schwerer und verdrängt im Boiler das warme oben durch das graue Ventil und roten Schlauch aus dem Boiler.
Wie wird der Boiler entleert? Ist ja ein roter Warmwasserschlauch. Müsste ja auch die tiefste Stelle sein, oder?
Auf dem rechten Bild das Frostschutzventil mit dem roten Knopf.
Die Kaltwasserbefüllleitung geht durch dieses Ventil. Wenn Das Ventil geschlossen ist, roter Knopf oben, wird Boiler befüllt. Wenn der rote Knopf unten ist läuft der Boilerinhalt zurück zu diesem Ventil und wird nach außen abgelassen.
Bei Entleeren wird Luft über die Belüftung (linkes Bild) angesaugt.
Scout