Solaranlage/Absicherung


Gast am 26 Apr 2015 17:24:01

Hallo.

Ich habe folgendes Problem:
Ich habe in unserem WM selbst eine Solaranlage eingebaut. "Am Dach" habe ich zwei 100 WP Module die parallel an einem 350 W MPPT Regler (Votronic MPP 350 Duo Digital) angeschlossen sind.
Nun habe ich folgendes Problem: Ende März waren wir für 1o Tage unterwegs. An den ersten 4 tagen hat der Votronic Regler Probleme bereitet, danach lief er wieder einwandfrei.
Die Email-Antwort des Service war jedoch das ich ihn besser kostenfrei zur Überprüfung einsenden solle.
OK, aber wenn ich dies tue, dann führe ich das auch von Seiten der Anschlüsse auch (endlich) so aus wie man es machen sollte, nämlich mit zwischengeschalteten Sicherungen.
Für den Anschluss unseres WR habe ich folgende genommen --> Link, nur gibts die nur bis "runter" bis zu 50 A.
Für die maximal 350 W am MPPT bei 6 qmm ist das jedoch (vielleicht/sicher) zuviel, sofern ich noch Solarmodule nachrüsten sollte/möchte.
Nehme ich dann besser von hier oder einem anderen Anbieter folgendes: --> Link für Ein- und Ausgang des Reglers (obwohl deren Anschlüsse nur 2 statt 6 qmm haben)?
Der Regler selbst hat eine 30 A Sicherung, von daher muss ich den Ausgang ja wohl (eigentlich) nicht extra absichern, oder?
Danke für Eure Tipps

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Gast am 26 Apr 2015 17:29:26

Was willst du überhaupt absichern?

Die Einspeisung? Wozu, vergiss es.
Das Gerät? Hat eine Sicherung.
Die Leitung zur Batterie? Gegen Überlastung unsinnig, gegen Kurzschluss nur von der Batterie her sinnvoll. Da kannst du dann 50 A nehmen.

liebe grüße, Alf

Gast am 26 Apr 2015 18:42:45

KudlWackerl hat geschrieben:Was willst du überhaupt absichern?

Die Einspeisung? Wozu, vergiss es.


Damit ich zB die vielleicht trennen kann bevor ich die Kabel am Laderegler neu anschließe und dabei ggf. einen Kurzschluss verursache. Klar könnte ich das immer auch in der Nacht machen, aber will ich das?
Ausserdem: ich tausche lieber eine Sicherung als gleich das ganze Kabel.

Anzeige vom Forum


Gast am 26 Apr 2015 18:56:32

detmobil hat geschrieben:Damit ich zB die vielleicht trennen kann bevor ich die Kabel am Laderegler neu anschließe und dabei ggf. einen Kurzschluss verursache. Klar könnte ich das immer auch in der Nacht machen, aber will ich das?
Ausserdem: ich tausche lieber eine Sicherung als gleich das ganze Kabel.



Quatsch. Bei Kurzschluss liefert die Solarzelle den Kurzschluss-Strom. Deswegen heißt der so. Und das ist beim Solarpanel auch der Nennstrom. Deinem Kabel passiert dabei gar nichts.

lies dir mal in Ruhe das Datenblatt durch.

Liebe , Alf.

gespeert am 26 Apr 2015 21:39:30

Du brauchst entweder DC-geeignete Sicherungen (u.U. sandgefüllt).
besser aber entspr. Lastschutzschalter die den vollen Betriebs- oder Kurzschlußlichtbogen löschen können da Du u.U. unter voller Last schaltest!!

Zum Freischalten können diese eingebaut werden, aber verwende dann nur hochwertigstes Material!!!

edit:
Dann darf der Regler aber nicht auf automatischer Spannungserkennung stehen sondern muß fest eingestellt sein um mglw. teure Folgen zu vermeiden (speziell bei EIngangs und Ausgangssicherungen)

xbmcg am 26 Apr 2015 22:01:20

Absicherung der Module einzeln macht erst Sinn ab dem 3. Modul (Rückstromsicherung)
Jedes 100Wp Panel braucht dann jeweils eine Sicherung von 10A.

Sinn der Absicherung ist foldender. Wenn ein Modul defekt ist und durchschlägt fließt der
gesamte Strom der anderen Module durch das defekte Modul und heizt es auf.

Bei 2 Modulen würde Strom von einem ganzen Modul durch das defekte fließen und die
Sicherung würde nicht auslösen. Bei 3 Modulen fließt der Kurzschlussstrom von 2 ganzen
Modulen durch das 3. defekte (12..13A), und die Sicherung am defekten würde auslösen.

Je mehr Module parallel sind, um so heißer wird die Angelegenheit. Dehalb die Empfehlung
ab 3 Modulen diese einzeln abzusichern.

Kabel zu den Batterien an der Batterie absichern, so wie in der Anleitung beschrieben.

Wenn es nur um Trennen des Stromkreises geht, kann man auch die Sicherung im Laderegler ziehen.