Meine Duo Control funktioniert ausgezeichnet, wenn man nicht vergisst, die zweite Flasche auch aufzudrehen. Das ist mir leider passiert und ich hatte dann ein Problem. Auf dem Display erschien der Fehlercode E517 H und ließ sich nicht mehr löschen. Flasche aufgedreht bzw. ausgetauscht, keine Chance.
Zum Glück habe ich dann im iNet Hilfe in einem Forum erhalten, Danke dafür an "Horst".
Hier der Originaltext, der mit geholfen hat und eventuell auch einigen hier im Forum helfen wird:
"Den Truma Fehlercode E517 H gibt es erst bei den neuen Modellen ab 04.2018 (Combi 6/ Combi 4). Er besagt, das die Gaszufuhr unterbrochen ist, wo auch immer, (Gas alle, Sperrventil zu u.s.w.). Das Schlimme ist nur, die Fehlermeldung geht nicht wieder weg, und die Heizung läuft trotz neuem Status (Neue Gasflasche, u.s.w), nicht wieder an. Nach 4-fachem Ausprobieren und evt. Neustart der Heizung, kommt hinzu, dass die Fehlermeldung E517 H, anfängt zu blinken. Und die Heizung will trotz allem guten Zureden nicht anlaufen.
Abhilfe:
Truma anschalten, Fehler blinkt, ca 15 Minuten warten, bis Fehlermeldung nicht mehr blinkt. Stellknopf ca 1 Sekunde drücken bis die Fehlermeldung erlischt, nicht zu lange, sonst Gerät geht auf "Off". Gerät macht dann einen Neustart, und "Siehe da" - Heizung läuft !! (Vorraussetzung: 12V und Gas und alle Anschlüsse sind dran)."