hampshire hat geschrieben:OK, es ist sinnvoll, das richtige Kabel mitzuführen.
Genau! :mrgreen:
Genau! :mrgreen:
Richtig !
Fast richtig - doch ob das "ein böses wort / geächtet ist ;)
genau - viel zu ernst und unlustig hier Ich habe auch nur so ein dünnes Kabel an Bord. Nicht in Boxen oder auf Plastiktrommeln, sondern auf einer einfachen aus Latten gebauten Haspel. Ich gehe auch nicht an den Landstrom, wenn ich nicht muss. In so einer Situation konnte ich aber schon einmal einem anderen Fahrer helfen, der sein Kabel vergessen hatte und dringend Strom brauchte. Der konnte über Nacht laden, ich brauchte es ja nicht. Schönen Tag noch! Andreas Aus meiner Sicht kein böses Wort,.. emotional: schön, wenn man eines hat, noch besser, wenn man es unterwegs nie braucht. betriebswirtschaftlich: die wahrscheinlich günstigste Variante immer ausreichend Strom sicher zu stellen (wenn man Schattenparker ist)
Darf sie das? Maximal darf sie mit 2300W (230V*10A) belastet werden. Alles andere ist nicht normgerecht.
Welche Norm ? Ich glaube kaum, daß Conrad (wie viele andere) sich da Fehler erlaubt --> Link (1,5mm2 3500W). RK Laut Aufkleber darf meine Alditrommel das! ![]() BTT bitte ;) sind jetzt dünne landstromkabel böse wörter weil nicht normgerecht oder dicke landstromkabel weil spiesserhaft ?
Bei 40 m Kabellänge und einer Absicherung von 10 A ist bereits ein Kabelquerschnitt von 1,66 mm² erforderlich. ![]() Um die 3500 W zu gewährleisten müsste die Leitung mit 16 A abgesichert werden, was bedeutet, dass der Querschnitt 2,65 mm² betragen muss. ![]() Kann das richtig sein, was da auf der Trommel steht?
Da wird mit 3% Spannungsabfall gerechnet. Setze 10% ein, und die Sache sieht ganz anders aus. 10% wären z.B. die Toleranz bei Netzstrom, also genug für Geräte. Mit 7% landet man dann etwa bei 1,5mm2. RK Das ist wieder so‘n Fall von ‚Weil nicht sein kann, was nicht sein darf‘. Mal im Ernst: wenn man die Kabeltrommel abrollt und alle Verbindungen OK sind, was soll passieren? Dann wird das Kabel bei 3400 statt 2500 Watt eben nicht 25 Grad warm, sondern 35 oder 40 Grad. Wird es kaum jucken, weil es die Wärme über die Länge ja los wird. Klar SOLLTE man ein Dickeres nehmen. Aber ich befürchte, wenn man mal auf dem Stellplatz schaut, werden 90% eine Aldi-Kabeltrommel mit CEE-Adaptern an den Enden haben, und zwar in 1,5 Quadrat. Und drinnen läuft der Heizlüfter, und die Nespresso haut einen Kaffee nach dem anderen raus. Und warum? Weils halt funktioniert. Allen Unkenrufen zum Trotz. In den Normen ist halt auch ein bisschen Sicherheit eingebaut, um dem Durchschnittshonk den schwarzen Schrumpeltod zu ersparen. Im Forum lernt man viel, und meine nächste Verlängerung wird sicher auch eine 2,65 Quadrat mit CEE-Steckern an den Enden. Das ist dann sicherer, das heisst aber nicht, das die alte Lösung ein untragbares Sicherheitsrisiko ist. Die Welt ist nicht schwarz-weiss. bis denn, Uwe Vielleicht wäre es gut, wenn einer der Mods mal den Titel dieses Threads ändert, weil mit dem Ursprungsthema hat das alles überhaupt nichts mehr zu tun :nein: Ich verstehe nicht, warum jedes Thema, das auch nur entfernt was mit Elektrotechnik zu tun hat, sofort von Euch "Elektroingeneuren" gekapert wird. Gibt es dazu nicht schon genug Threads, in denen Ihr Euch tummeln könnt? Wir ändern nicht den Titel. Der soll als Mahnmal immerfort bestehen bleiben. Wir schließen hier. Wenn sich alle nur noch um sich selbst drehen, sollte man das unterbinden, bevor hier einigen ob der Drehzahl schlecht wird. |
Anzeige
|