Fragen zum Victron Multiplus 12 1600 Einbau


Rollator am 19 Aug 2023 19:43:14

Hallo liebe Forengemeinde. Pünktlich ein halbes Jahr nach dem Ablauf der Garantie ist unser Ective Wechselrichter 2000/4000 heute offenbar von uns gegangen.
Ich würde den gerne, sofern nicht mehr zu reparieren, gern gegen ein Victron Multiplus 12/1600 tauschen, da die LiFePo4 eh die Wattzahl des vorherigen Wechselrichters nicht her gibt. Als Puffer haben wir ja auch noch die Bluetti dabei, die einerseits über den Lastausgang eines der MPPT Regler mit 110W, aber auch mit der kompletten Solaranlage auf dem Wohnmobildach geladen werden kann.
Ich würde nun gern den Multiplus so installieren, dass die Ladung nicht mehr über den Schaudt EBL 119 läuft und auch die Landstrombegrenzung nutzen, da wir oft auf Plätzen mit geringer Absicherung stehen, auf die unterbrechungsfreie Stromversorgung aber auch ungern verzichten.
Die Frage wäre nun, ob man dies ohne riesigen Umbau der 230V Leitungen realisieren kann. Der Kühlschrank ist ein AES und lässt sich problemlos auf Gas umschalten, daher habeich damit kein Problem und brauche seinen 230V Betrieb auch nicht umbauen.
Switcht das Multiplus selbst bei Landstrom und Wechselrichterbetrieb zwischen IT Netz und TN Netz, oder braucht es dazu auch Umbauten?
Bisher habe ich problemlos alle Umbauten selber hin bekommen, aber USV immer ausgelassen.
Was sagen die hiesigen Experten dazu? 50mm2 Kabel und Sicherungen sind bereits von zu or am Montageort.
Was muss ich zusätzlich beachten?

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

silver34 am 21 Aug 2023 20:53:29

Manchmal reicht einfach die Bedieungsanleitung zu lesen:

Das MultiPlus ist mit einem Erdungsrelais ausgestattet (Relais H, siehe Anhang
B) das den N Ausgang automatisch mit dem Gehäuse verbindet, wenn keine
äußere Wechselspannung anliegt Wenn eine externe Wechselspannung
anliegt öffnet das Erdungsrelais bevor das Rückstrom/Sicherheitsrelais schließt.
Damit wird die einwandfreie Funktion des Sicherheits- Erdungsschalters (GFCI)
am Ausgang des MultiPlus gewährleistet.
- Bei festem Einbau kann die unterbrechungsfreie Erdung durch den Erdleiter am
Wechselstromeingang gewährleistet werden. Ansonsten muss das Gehäuse
geerdet werden.
- Bei mobiler Installation (z.B. über ein Landstromkabel) muss bei Unterbrechung
der Stromverbindung gleichzeitig auch die Erdung getrennt werden. Hier muss
das Gehäuse mit dem Fahrzeugchassis oder dem Bootsrumpf leitend verbunden
werden.


Aber bitte den RCD da nach nicht vergessen!

Der Multiplus macht auch kein IT-Netz, weil dazu zwingend die Isolationsüberwachung erforderlich ist!

fschuen am 22 Aug 2023 17:37:07

Ohne Erdung ist elektrisch und technisch etwas anderes als ein IT-Netz gar nicht möglich.

Technische Massnahmen sind nie genau vorgeschrieben, es gibt immer etliche Möglichkeiten. Wenn man mehrere Geräte im Betrieb an einem IT-Netz gleichzeitig berühren kann, wäre das ausser einer Isolationsüberwachung alternativ eine Schutzisolierung aller Geräte, oder die Absicherung über FI an jeder Steckdose.

Eine Alternative zum Multiplus an "schwachem" Landstrom wäre der Betrieb des WR an der Batterie, und einem oder mehrerer Ladegeräte an Landstrom.

Gruss Manfred