kintzi am 10 Dez 2007 20:01:16
Hallo Guido, Deine Kombination geht, da der kleine 10A bei 13,8V abschaltet u. somit zunächst nur unter Volllast (Bulk) in Betrieb ist. Hast dann ohne Solar 30A, was 15% der Kap. ist. Nassbatt. +AGM vetragen weit mehr(bei 200Ah bis 60A=35%), bei Gel muss man etwas vorsichtig sein, bei 15% liegst Du noch deutlich unter 20-25%. Übrigens, die sagenhaften 10% d. Kap., die überall auftauchen, ist Mindeststrom für ein vernüftiges Ladeverfahren. Bei 30A hast Du auch noch vernünftige Reserve f. Dein 12V-Bordnetz, deren Verbraucher sich auch aus den 30A bedienen. Bei der Vollladung( Absorption) ist dann nur der 20A Lader mit 14,4V im Einsatz,diese Phase sollte 8-12h dauern. Danach gehts zur Erhaltung(Float) mit 13,8V, u. hier könnte der kleine mit dem grösseren interferieren, die Gefahr, dass an der Steuerelektronik etwas passiert, ist nicht ausgeschlossen, halte ich aber für gering. Wie sieht`s denn aus mit Temp.-Steuerung? Bei Gel ab 30°C Batt.-Temp. notwendig, um Spannung zu reduzieren. Wenn Du keine Möglichkeit hast, Fühler anzuschliessen, dann lass es so und lade bei extremen Temp. kürzer, so bis zu einer Systemspannung um 14,2-,3V, aus diesem Grunde geht der Solarregler, wenn nicht temp.-gesteuert., auch nur bis 14,3V. Richi