Hallo,
Wer kann mir helfen?? Stichwort: Klimanalage Womo Ich habe mir in mein Womo (Baujahr 1997 ) nachträglich die Klimaanlage Frostair 1700 mit dem Wechselrichter MT 1000 - T von der Werkstatt einbauen lassen. Meine anfänglichen Bedenken, dass wegen des hohen Anlaufstroms die Sicherungen rausfliegen, wurden mit dem Einbau des Wechelrichters begegnet. Außerdem wurde mir empfohlen zuerst die Klimaanlage mit den vorhandenen Bordbatterien ( 2 Stück zu je 85 Ah) über den Wechselrichter zu starten. Anschließend dann erst die 230 Volt Leitung an die Außensteckdose zu legen. Trotzdem fliegt im Ausland (Frankreich, Italien jede Sicherung (max 6 A) raus. Bei mir zu Hause mit 16 A Absicherung funktioniert alles. Beim Nachmessen hat sich herausgestellt, dass beim Umschalten (wenn 230 Volt angelegt wird) ein Anlaufstrom von 9 - 10 A auftritt. Was kann ich tun?? Danke im voraus!!
hallo da gabs mal um kleines geld was auf die art einer softstart automatik ich glaube bei conrad elektronik weiss nimmer ob es ein fertiggerät oder ein bausatz war wird in die 230volt leitung geschalten und federt die stromspitzen beim anlauf ab welche elektrische aufnahmeleistung hat die klima denn? das mit dem start über wechselrichter und dann umschalten auf 230volt kann ich nicht nachvollziehen .... und mit nur 2 x85Ah schon garnicht *grübel* lg g Hallo...
die Truma Frostair 1700 , 1700W. hat einen Anlaufstrom von 14 Amp. ansonsten 2,8 Amp. achim Hallo abo 1,
das Gerät von Conrad sog. "Einschaltoptimierung für Großverbraucher " Best.Nr. 622412 hab ich schon ausprobiert, bringt gar nichts. Die 2 x 85 Ah bringen eine alleinige Laufdauer von 20 - 30 min, müßten also für eine Anlaufphase ausreichen. Ja gut und wie bringe ich jetzt bei 14 A Anlaufstrom die Frostair 1700 dazu, nicht die Sicherungen rauszuhauen.?? Bedeutet das, dass auch alle anderen entsprechenden Anlagen (Dometic hat noch höheren Anlaufstrom) im Ausland auf CPen nicht einzusetzen sind.? Trotzdem zunächst danke, dramme 73 wie stark ist dein ladegerät?
ich mache das immer so: wenn ich an einer zu schwach (4-6a) abgesicherten steckdose hänge, lasse ich alle 220v verbraucher wie klimaanlage etc. über meinen wr laufen, und schließe nur mein ladegerät an die 220v außenversorgung an. dann begrenze ich die ladeleistung meines ladegerätes auf die max. mögliche amperezahl der steckdose und alles funktioniert problemlos. allerdings habe ich auch einen 3.000w wr, ein 120a ladegerät und 1.000ah batteriekapazität. rainer hallo
ein kollege hier in wien hat vor ein paar wochen genau das selbe durchgemacht der brauchte die klima für betrieb während der fahrt, also über wechselrichter er hat fünf verschiedene WR durchprobiert bis dann schlussendlich einer um fast 600,- das hinbekommen hat betrieb an 230 ist bei ihn nicht das problem gewesen er is dzt noch in GR, hat kürzlich gemailrt, WR + klima laufen prima wenn - die klima wirklich nur 3 ampere im betrieb braucht (kann ich mir fast nicht vorstellen, meine coleman dachklima braucht 10 ampere) - der betreb über WR an 12 volt gut funktioniert dann würde ich ein 12volt netzgerät (schaltnetzteil) mit 60 ampere leistung (kosten wohl um die 200 teuros) kaufen und damit die 12volt erzeugen voila lg g hallo
ok, rafl war schneller lg g PS: aber ich musste erst die kosten für ein 60 ampere schaltnetzteil auf ebaay raussuchen ;-)
hallo hey rainer! was fährst du? einen leopard 2 A4 kampfpanzer? ;-) lg g Hallo dramme
Beim 220 volt stromverbrauch benutze ich immer folgende formel. Ampere X Volt = Watt Beispiel: 10Ampere sicherung X 220 Volt Spannung = 2200 watt Abnahme möglich. Andersrum gerechnet. Du hast 1700 Watt abnahme das entspricht Watt - geteilt durch Volt = Ampere 1700Watt geteilt durch 220Volt = 7,727272 Ampere Also wird eine 6 ampere sicherung immer rausfliegen. Hinzu kommt ja noch der startstrom der viel höher ist. Dann kommt noch der kühlschrank und eventuell andere geräte mit hinzu. ADAC campingführer schreiben oftmal wie hoch der campingplatz abgesicher ist. Also, campingplatz nach sicherung aussuchen oder gerät tauschen gegen kleineres. 1000 Watt gerät = wieviel Ampere? :D und gutes gelingen michael hallo
naja es gibt menschen die hängen sich paralell an zwei dosen des is aber leider extrem gefährlich lg g Hallo Abo 1
Genau das hatte ich bereits in meinen letzten threat beschrieben. Eben um 12 ampere zu erhalten via verteilerdose mit zwi eingängen in den kasten. Benutzt ein leie jedoch nur einen stecker so liegt der andere stecker offen unter strom. Desshalb hatte ich vor dem posten diese möglichkeit wieder gestrichen. michael Und wenn ich einen erwisch der das macht leg ich den persönlich übers Knie!!!
Mir ist es gerade auf italienischen Feriencampingplätzen nicht erst einmal passiert das Kinder über die Kabel stolpern und die aus der Dose rupfen. Und was passiert wenn der Kleine artig den Stecker wieder reinstecken will?? Auf jeden Fall geht der Volltrottel ders so verkabelt hat dann wg. grob fahrlässiger Körperverletzung vor den Kadi. Oder wg. fahrlässiger Tötung??
nachdem ich einen grossen italienische CP in's Dunkel gestürzt hatte. :D habe genau aus diesem Grund 2002 ein Softstart-Anlage einbauen lassen. War von ARDELT Softstart für Climaanlagen, evt. belgisch ein kleines Kästchen gleich hinter dem 230V-Eingang das einzige Mal da ich das gebraucht habe hats funktioniert, aber "kleines Geld" war's nicht (!!) volki Hallo Jens
Gebe Dir da zu 100% recht. michael Am Besten ist für südliche C-Plätze eine etwas kleinere Klimaanlage. Unsere Truma Saphir ist bislang auf jedem Campingplatz sofort angelaufen und hat ausreichend gekühlt. Wir haben für die Startphase aber auch immer alle anderen Verbraucher abgeschaltet und nach dem Start der Klima wieder angeschaltet.Verbrauch mit einem Verbrauchsmesser unseres EVO gemessen im Betrieb 580 W. Die kurze Phase des Anlaufstroms haben normale, nicht extrem flinke Sicherungen also auch bei einer 3 A. Absicherung immer überstanden(sind ja nur Bruchteile von Sekunden)
Werner Hallo Werner.
Die Saphir ist doch in der Leistung nicht kleiner. Sie ist meiner Ansicht nach, nur einfach Spitze ! :daumen2: Die Truma Saphir ist eine "intelligente Klima"... :kuller: die Saphir ist schon ein cooles Teil , sie hat: 3 Leistungsstufen: 600 W / 1.500 W / 2.000 W Stufe 1: 1,7 A Stufe 2: 3,0 A Stufe 3: 4,4 A der Anlaufstrom ist bei der Saphir 20Amp. für 150 ms. achim
die 3 amp gelten bei 220 v, bei 12 v sind es schon ca. 50-60a.
hatten wir das nicht schon mal?
die 1700w beziezen sich auf die kälteleistung der klimaanlage. die leistungsaufnahme im 220v betrieb beträgt wirklich nur ca. 3a. sonst könnte dramme die anlage auch nicht über seinen 1000w wr betreiben. rainer OK Rainer
Das ist was anderes. Das ging nicht klar draus hervor das die 1700 watt kühlleistung und nicht stromverbrauch waren. Wäre dann ja interessant zu wissen was der hersteller für einen wattverbrauch(strom) angibt. michel
die stromaufnahme liegt bei 650W. rainer Hallo und Danke an alle, die mir helfen wollten.Eine neue Klima wollte ich mir nicht unbedingt einbauen (die Saphir ist betimmt gut).Die Suche nach CP s mit mehr als 6 A Absicherung ist mir zu unbefriedigend (Ich bevorzuge Stellplätze).Meine Recherchen i. Düdorf (Caravan Salon) haben inzwischen folg. ergeben: Fa. Truma wenig Ahnung u.wenig Interesse. Fa. Büttner (die den WR wohl mitentwickelt haben sollen) ebenfalls keinen Lösungsvorschlag. Fündig wurde ich bei Fa. WS High Technology: Victron WR mit Vorrangschaltung u. Ladegerät (70 A) soll die Lösung sein. Nachteil: stolze 1579,-Euro. Ähnliches bei Fa. Mastervolt;Beide arbeiten mit einem Strom Management System, das über Drehschalter in Schritten von 2 bis 16 bzw. 25 A auf die verfügbare Netzstromversorgung reagiert.[code][/code] so etwas in der art hatte ich dir ja vorgeschlagen.
da du ja schon einen wr hast über den deine klima läuft, brauchst du eigentlich nur ein leistungsfähiges ladegerät an dem die leistungsaufnahme eistellbar ist. rainer
hallo evt hast du ja mit einem cotek glück? --> Link ich weiss aus sicherer quelle dass eine dometic 1100 klima die mit einem halben dutzend wesentlich stärkerer (aber nicht echtsinus) wechselrichter keinen mucks gemacht hat mit einem Cotek echtsinus wechselrichter mit 1500W dauerleistung und 3000watt anlaufleistung (ca 600,- euro) jetzt problemlos läuft das die klima aber offenbar bei 44 grad aussentemperatur ein 7meter Womo nicht unter 40 grad innenraumtemperatur bringt ist ein anderes thema ... lg g @abo
verstehe deine antwort wieder mal nicht. einen wr über den die klima läuft hat er doch. was hilft ihm ein zweiter???? rainer
hallo das ist auch kein wunder war ja dummfug was ich geschrieben habe hab den threat verwechselt, ich dachte es ging immer noch um das problem dass die klima am WECHSELRICHTER nicht funktioniert. ein kollege hier in wien hat wochenlang an genau so einem problem gewerkt weil es ihm ähnlich ergangen ist sorry lg g edit: apropos "dumm" ist die überlegung dumm mit einem recht kräftigen 230 volt netzteil den wechselrichter zu betreiben und der speist die klima an ? ich weiss schon, die umformungsverluste sind ein jammer, aber über die ausgangsspanung kann jedes herkömmliche netzteil mit spannungsregelung "sanft" hochgefahren werden ... 80 ampere netzteile gibt es wohl ab ca 100,- (?) euro über dioden könnte man die sogar paralell schalten lg g Bei ELV gibt's für knapp 30 Euro einen Zwischenstecker zur Anlaufstrom-Begrenzung. Das funzt!
Hallo wolfmann - der Thread ist von 2007- trozdem, der Tip ist sicher für einige brauchbar. tober kann man vielleicht den link oder die bestellnummer bekommen? Moin!
Klimakompressoren laufen mit Anlaufstrombegrenzer leider nicht an. Wenn das so einfach wäre hätten doch die Hersteller wie Dometic so etwas serienmässig eingebaut.
Interessant, ich fasse zusammen: Das Gerät entnimmt dem Netz 650W und kühlt dann mit einer Leistung von 1700W!! Wenn du jetzt eine Abzweigung legst, kannst du den Rest der Leistung von 1050W an die schwitzenden Nachbarn verkaufen. Andreas, der diese Rechnung nicht versteht.
... es ist wie bei einer Wärmepumpe, da heizt Du Dein Haus mit wenigen hundert Watt Strom, die 1700W sind die Kühlleistung, die 650W die elektrische Leistung.... LG Hallo,richtig. Elektr. Leistungsaufnahme etwa 1/3 der Kühlleistung.
Lösung des Problems bei Victrons Easy Plus zu finden: Einstellbare Aussennetzbelastung, Belastungsteilung zw. Netz u. Batt. mit natürlich Synchronisierung. Leider recht teuer (kleinstes 1600€)jedoch preiswert f. d. Leistung; enthält Sinus-WR 1600W + Ladeger. 70A. Batt. werden bei Netzanschluss in den Pausen, wenn keine höheren Hochsp.- Leistungen verlangt werden, mit dem Reststrom wieder aufgeladen. Yachttechnik v. Feinsten. Richi freedom hat eine Lader-Wechselrichter-Kombination, bei der man am "Link" (computer-unterstütztes Bedienpaneel für die Lader-Wechselrichterkombination) die zulässige Belastung der zuführenden Leitung (also den Wert der zugehörigen Sicherung) einstellen kann. Und dann wird bei höherer Stromaufnahme (z.B. Anlaufstrom der Klima) automatisch soviel wie nötig aus den Bordbatterien zugesteuert. Und sobald die Stromaufnahme unter der zulässigen, eingestellten liegt, schaltet der Wechselrichter wieder aus, der Lader ein und soweit möglich wird die Batterie geladen. Funktioniert absolut klasse -lassen sie sich aber auch entsprechend bezahlen Deshalb halte ich es für sinnvoller, effektiver und sicherer, den WR nicht über die allgemeine 220 V Bordinstallation, sondern über eine separate Steckdose
zu benutzen, gerade bei 4-6 Ampere Stromabsicherungen in Italien usw.! Einfach an den Landstrom anschließen und die Klima über den ausreichend dimensionierten WR an dessen separater Steckdose anlaufen lassen und betreiben. Dann gehen bei den Nachbarn auch net die Külis aus und man hat nur Freunde :D . Ob das allerdings mit einem Dauerverbrauch von 2000 Watt durch die Klimaanlage dauernd funzt, bezweifle ich.... 8) . Felix52 Hallo felix, läuft so nicht. Bei kleiner Klima v. 1500W Kühlleistung werden 650 elektr. Leistung gebraucht. Über WR sind das aus den Batts um 70A . (Eigene Messung). Ladelstg.EVS meist 20A, werden aus den Batts 50A entnommen. Das halten auch volle 200Ah nicht lange aus.
Bei 230V 3A sind das 690W, reicht gerade ohne weitere Verbraucher. Victron auf 3A gestellt, Anlaufstrom kurz aus Batts u. ok. Bei weiteren Verbrauchern wird Batts Strom entnommen, wenn Klima aber wieder abgeschaltet, werden Batts sofort wieder autom. geladen. 600W(3A) aus Steckdose reichen dann f. Ladestrom v.30-40A. Richi |