nachdem heute der Wechselrichter geliefert wurde, habe ich mich gleich an den Last- und Kapazitätstest gemacht.
Folgendes Szenario mit den Daten:
8 Zellen a 125 Ah im 2P4S Pack, also 250 Ah, initialgeladen
JDB BMS (150A) mit zunächst vorsichtigen Einstellungen (undervoltage cutoff 2,9 V)
Votronic Smart Shunt
1500 W Wechselrichter (ective SI 15)
1000 W Heizlüfter als Last
Ergebnisse:
Last (Heizlüfter, Wechselrichter) zusammen ca. 1300 Watt
Strom: 99 bis 111 A (BMS, Shunt und Messzange. Mess-Abweichungen untereinander max. 3 A)
Laufzeit ca. 2h30m
Kapazität laut BMS-App: 250 Ah
Kapazität laut Smart Shunt: 240 Ah
Kapazität rechnerisch: 2h30m mal 102 A (durchschnittlich): 255 Ah
Nach meiner Ansicht hätte es nicht besser laufen können. Wenn ich bedenke, dass ich nur bis 2,9 V gegangen bin, ist da sogar noch eine kleine Reserve.
Kein Bauteil wurde wärmer als 40 Grad, meist deutlich drunter. Klar, ich bin mit gut 100 A im deutlichen Sicherheitsbereich geblieben, aber das habe ich im Betrieb sowieso vor. Es gibt keine Kapselmaschine und keinen 2000 W Fön. 100 A Dauerstrom werde ich im Betrieb nie wieder sehen.
Wo ich nicht ganz sicher bin: die Voltage difference zwischen den Zellen betrug die meiste Zeit rund 30 mV, gegen Ende 40mV. Ist das gut oder schlecht? Nach Abschalten der Last ging das auf 15 mV zurück.