Hallo,
Ich habe eine Störungsmeldung E517 H.
Die Fehlermeldung gehört zu einer Gruppe von Meldungen: #507, #516 und #517.
Die Ursachenübersicht laut Betriebsanleitung:
1. Gasflasche leer
Trifft nicht zu. Ich habe einen Gastank der noch zu 65% gefüllt ist. Kocher funktioniert ohne Auffälligkeiten.
2. Gasflasche oder Schnellverschlussventil in der Gaszuleitung geschlossen.
Alles offen. Trifft auch nicht zu.
3. Gasdruck-Regelanlage vereist
Trifft nicht zu. ich bin zur Zeit in Argentinien bei Tiefsttemperaturen von 14 Grad unterwegs.
4. Butananteil in der Gasflasche zu hoch.
Kann ich mir nicht vorstellen. Der Gastank war zur Verschiffung komplett leer. In Montevideo einmal komplett gefüllt. Sollte 100% Propangas sein.
Bisher (letzten 5 Wochen)hat es keine Probleme mit der Warmwasser Bereitung gegeben.
5. Verbrennungsluftzufuhr bzw. Abgasaustritt verschlossen
Abgasaustritt habe ich geprüft. Alles ok. Luftzufuhr dürfte über Garage / doppelten Boden erfolgen. Habe die Eintrittsöffnung nicht gefunden.
6. Gasdruck Regelanlage defekt
Müsste dann auch Auswirkung auf den Kocher haben.
Leider habe ich hier in der Pampa noch keine Werkstatt gefunden, die sich mit Wohnmobil Gasheizungen auskennen. Truma scheint in Südamerika keine Niederlassungen zu haben.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Ursache eingrenzen kann, bzw. einen Lösungsansatz?
Grüße
Neck