Wahrscheinlich hat der "Bernd" die Pumpe über seinen Einkauf sich besorgt *gg* da kostet das Ding nämlich 110,88 € wer eine braucht kann mich ja gerne anschreiben :mrgreen: Ja und wenn man dann die mit den Anschlüssen nimmt kommt man auf über € 150 --> Link Wollte auch nur fragen ob sich der Preis seit November derartig verändert hat. Aber danke für eure Suche.
Nö bei mir nicht da sind die Anschlüsse dabei ;D
Bei dir hat vermutlich der Händler einfach die Ansteuerung vom Brenner einfach auf auf die Thermostat Regelung geklemmt. Das würde aber bedeuten das du kein warmes Wasser im Boiler machen kannst ohne das dazu die Pumpe läuft. Ist das so? Moin, das heißt, wenn ich nur heißes Wasser anwähle ohne die Heizung zu betreiben, dürfte das nicht funktionieren? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, probiere es aber heute Abend einmal aus. Danke! Gruß, Ludger Moin, ist leider nicht so. Wenn die Steuerung nur auf Warmwasser steht, erzeugt er auch nur warmes Wasser, ohne dass die Pumpe läuft. Wenn der Regler in Mittelstellung steht (also Pumpe nicht im Dauerbetrieb) schaltet sich über das Thermostat die Pumpe UND der Brenner ein und aus. Ich habe jetzt das neue, zusätzliche Thermostat auf 10 Grad eingestellt (jetzt ist es im Fahrzeug 6 Grad) und das Thermostat am Regler auf max. Außerdem habe ich jetzt das Handventil unter dem Ausgleichsbehälter etwas angedrosselt. Nach meinem Verständnis müsste sich die Pumpe ja bei 10 Grad ausschalten. Durch das Androsseln des Wasserkreislaufs sollte ja auch ein Schwerkraftumlauf zumindest reduziert werden. Der Kessel wird die Wärme nicht los und schaltet den Brenner aus. So ist der Plan, ich bin gespannt, ob die Alde meinem Plan folgt... Habe ich evtl. einen Denkfehler? Gruß, Ludger So wie du in den ersten beiden Sätzen es beschreibst soll es auch sein! Dein Problem ist ja eher das Aufheizen des Mobiles Trotz ausgeschalteter Pumpe. Ist noch eine zusätzliche Pumpe verbaut? ( Es gibt auch pumpen die mit 230v Landstrom laufen) Warum das so ist, kann man aus der Ferne schlecht beurteilen. Manche mobile haben für den Sommerbetrieb dafür ein Absperrventil. Ist aber ja für dich keine Lösung ...Du hast dieses zusätzliches Aufheizen ja immer. Moin, die Alde hat jetzt das Fahrzeug auf die am neuen Thermostat eingestellte Temperatur aufgeheizt. Pumpe UND Brenner sind jetzt aus. Die Konvektionen sind nur noch leicht warm und beide Leitungen am Ausgleichsbehälter sind nahezu kalt. Vielleicht habe ich mit dem Androsseln tatsächlich den durch die Schwerkraft bedingten Umlauf hinreichend unterbunden. Morgen werde ich testen, ob ich so das Wohnmobil noch aufgeheizt bekomme. Mittlerweile habe ich hier in einem anderen Threat den Link zu einer Schwerkraftbremse von Alde gefunden. Vielleicht muss ich dieses Teil auch einfach nachrüsten... ...wenn es so einfach geht. Eine 2. Pumpe finde ich nicht, keinesfalls eine mit 230V. Wir hatten das Problem letztes WE als wir ohne Landstrom standen. Gruß, Ludger Kann mir denn jemand sagen wo man am Bedienteil abgreifen kann für das Gerät zur Nachtabsenkung ? Möchte das Gerät über das Bedienteil setzen.
Du mosst schon genauere Infos geben. Welches Bedienteik^l und welches Gerät? Bedienteil im Flair II 6000i ist Alde 3000 465, das Themostat das ich gekauft habe ist das von SM-PC wie auf Seite 4 beschrieben. Möchte am Bedienteil abgreifen da ich das Thermostat darüber setzen möchte. Wenn du am Kabel an der Pumpe abgreifst, wie wir, dann hast du alle Möglichkeiten die es gibt. Am Bedienteil musst du dann nur noch den rechten Schieber ganz nach oben schieben, dann ist dieses immer Ein. Und somit kannst du dann am SM-PC das so einstellen wie du es willst. Alles andere ist komplizierter und bringt keine Vorteile. Moin, jetzt ist ja erst seit ein paar Wochen das Thermostat eingebaut... ...nun ist die Alde Schrott :( Der (Frost)-Schaden kann nur bei unserem Händler passiert sein, da wir das Fahrzeug immer heizen. Nach langer Diskussion haben wir uns auf eine Kostenteilung geeinigt. Alde liefert keine Ersatzkessel mehr, so haben wir auf die 3020 umgerüstet. Jetzt haben wir alle gewünschten Funktionen direkt in der Alde. Zum Glück hatten wir wenigstens noch keine neue Pumpe eingebaut... Wer noch umrüsten möchte kann mich gerne anschreiben, ich habe ein Thermostat über :? Gruß, Ludger Nachdem ich so ziemlich am Ende meiner im Winter erstellten (irgendwie muß man sich ja die Zeit vertreiben) und fast abgearbeiteten Projektliste bin habe ich noch den Einbau der Vortex Brauchwasserpumpe in meine Alde vor mir. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an einen netten, hilfsbereiten Münchener, welcher mir die Pumpe günstiger besorgte. Jetzt zu meinen Fragen da ich von der Klempnerei keine Ahnung habe. Bei mir sieht der Originalzustand so aus: ![]() Ich gehe davon aus das die Leitung links zum Ausgleichsgefäß die Zuleitung ist, da in diesem Strang der Absperrhahn sitzt. Dort wollte ich die neue Pumpe installieren. Theoretisch müßte ich doch den Absperrhahn deinstallieren können da die Vortex-Pumpe ebenfalls über einen solchen verfügt. ![]() Es ist der schwarze Hahn am Durchgangsrohr. Zu guter letzt - wenn der linke Strang der Zulauf ist muß die Flußrichtung, welche von der Pumpe vorgegeben wird in Richtung Ausgleichsbehälter, also nach oben zeigen - richtig? Danke schon vorab an die Experten. Hallo Bernd, zunächst muss ich gleich eingestehen, kein Experte zu sein, aber ich habe mir auch die Vortex-Pumpe selbst eingebaut, und mir das dazugehörige "Fachwissen" hier angelesen. So wie Du es beschreibst, ist es richtig: Die linke Röhre kommt vom Heizkessel, in dieser unteren "versenkten" Tasse des Ausgleichsbehälters steckt bzw. dreht sich normalerweise der "Quirl", und "saugt" das Heizungswasser nach oben; es fließt durch die linke Röhre ab und in den Heizkreislauf. Bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Dir, dieser Ausgleichsbehälter ist im Kleiderschrank, unten ist die Heizung. Ich hatte hier, bevor ich losgelegt hatte, gelesen, dass es vorteilhafter für die Pumpe ist, diese dort einzubauen, wo das mittlerweile etwas abgekühlte Heizungswasser in die Heizung hineinströmt ("Vorteil für die Pumpe: Wasser ist nicht so heiß"), daher habe ich der Versuchung, sie dort einzubauen, wo du es vorhast, widerstanden und sie am Boden der Sitztruhe, knapp 2 Meter vor der Heizung in den Rücklauf eingebaut. Das war deutlich aufwändiger, aber dort stört das Dingen auch nicht so wie es (wahrscheinlich?!?) im Kleiderschrank gestört hätte. Ich gebe allerdings auch zu, dass Du die Dichtigkeit und Funktion der Pumpe an "Deinem" Einbauort besser überwachen können wirst. Dort spielt die Pumpe dann auch den Vorteil aus, dass Du zur Verstellung der Pumpenleistung (unter dem blauen Deckel) wesentlich besser dran kommst! Gruß Martin Will am Wochenende den Umbau machen und Martin hat mir ja schon netterweise die Flußrichtung bestätigt. Was mir noch fehlt ist das okay für den Ausbau des Absperrhahnes. Wäre klasse wenn ich auf diese Frage auch noch eine Antwort bekomme, danke vorab.
Hallo Bernd, genau so wie du es beschreibst, würde ich das auch machen, d.h. den Absperrhahn ausbauen, und dort die Pumpe (die ja einen integrierten Absperrhahn hat) mit Fließrichtung nach oben einbauen. Ich hatte beim Einbau meine Mühe damit, die Verbindung zwischen den Anschlußstutzen der Pumpe und den 22mm Gummileitungen dicht zu kriegen. Wenn ich es nochmal zu machen hätte, würde ich mir vorher diese Anschlußteile genau anschauen und prüfen, ob sie wirklich auch stramm sitzen, denn von den Schlauchklemmen (oder auch schraubbare Schlauchschellen) kann man nicht erwarten, dass sie die Verbindung wirklich abdichten. Dazu muss ich erwähnen, das ich zunächst nirgendwo passende Messing-Anschlüsse in 22mm auftreiben konnte, und dann welche aus Kunststoff eingesetzt hatte; das was der Fehler. Erst als ich wirklich passende Messingstutzen hatte, wurde es dicht. Viel Erfolg! Du schaffst das! ...und: BILDER!! :D Gruß Martin Danke Martin. Wenn ich meine Männergrippe, die mich seit einer Woche niederstreckt, überwunden habe werde ich mich ans Werk machen und dann auch ein Bild einstellen. Hallo Möchte meine Alde 3000 jetzt auch umbauen habe die neue Vortex Pumpe und das SM-PC®, Thermostat gekauft,möchte aber den Thermostat nicht über die Pumpen Steuerung steuern sondern gerne über den AldeThermostaten damit die Alde nicht immer auf und ab fährt,auf den Bildern ist ja zu sehen das dort das Grüne Kabel gekappt wurde,brauche ich dort nur ein kabel Kappen und diese beiden Enden an den neuen SM-PC Thermostaten anklemmen oder habe ich dort was falsch verstanden. Hallo, verstehe die ganze Fragestellung nicht. Momentan, im Urzustand, macht dein Alde Thermostat nichts Anderes als die Umwälzpumpe an- oder abzuschalten. Halt analog. Zukünftig kann das dann das programmierbare Thermostat machen. Mehr ändert sich ja eigentlich nicht. Wo genau ist dein Problem? Oder besser, was würdest Du gerne ändern? MFG Jo mein Gedanke war der,wenn ich die neue Pumpe über den SM-PC®, Thermostat fahre und ich den Thermostaten der Alde voll auf drehe,das die Alde dann laufend hochfährt und weil die Pumpe nicht läuft durch Überhitzung abschaltet,bis die Pumpe wieder läuft,das wollte ich verhindern in dem ich den Thermostaten der Alde unterbreche und diesen an den SM-PC®, Thermostat anschließe. Die Alde hat noch einen anderen Thermostatten der ein èberhitzen verhindert. Diesen kannst du hinten an der Heizung einstellen. Oben links befindet sich so ein Messing dehschalter. Nehme den einfach einen viertel zurück. Dieser ist zuständig das der Kessel immer die Betriebsthemperatur hat. Oder damit kannst du auch die Vorlaufthemperatur einstellen. Einviertel gleich 10° Guten Abend liebe Gemeinde, Ich würde meiner Alde 3000 gerne ein Upgrade verpassen, und da ich Smarthome Fan bin, frage ich mich ob ich folgende Raumthermostat Variante auch anschließen könnte!? Anbei die Anschlussmöglichkeiten: ![]() ![]() Folgendes Panel habe ich gerade: ![]() Was sagen die Profis hier? Machbar? Ich sage nein. 1. Handelt es sich um ein Unterputzgerät. Hast du dahinter genügend Platz? 2. Wenn ich mich nicht täusche erwartet die Platine 230V. Soll die Heizung nur bei Landstrom laufen? eignet sich nicht da die Betriebsspannung 230V beträgt. Du musst nach einen Gerät suchen was entweder mit 12V läuft oder noch besser mit Accus
Hallo, erstmal danke für die ersten Antworten. zu 1: Platz wäre genug dahinter zu 2: Irre ich mich, oder braucht man nicht so oder so Landstrom für die Alde? Ein Autark Betrieb mit einer Alde ist doch kaum möglich, selbst bei Gas. (Stromverbrauch Ventilator/Pumpe) zu 2. du irrst dich...wäre ja schlimm wenn wen das nicht gehen würde. die alde läuft bis auf die Heizpatronen alles auf 12V, also ein Gasbetrieb ist mit 12V möglich die Pumpe läuft auch mit 12V Kann es sein das du Newie in Bezug auf Wohnmobile bist? Du scheinst nicht zu wissen welch schöne Heizung du da hast. Lies dir erst einmal das hier durch --> Link Deine Heizung ist für 12V, Gas- und 230V Betrieb ausgelegt, schließlich fährst du ein Wohnmobil. Die Steuerung läuft über 12V, da dies die übliche Spannung in Wohnmobilen ist. Willst du etwas umrüsten (Pumpe, Steuerung) muß das entsprechend ausgelegt sein. Mit diesem Gerät z.B. Link zum eBay Artikel kannst du deine Steuerung aufrüsten (z.B. Nachtabsenkung). Anleitung wie schon in diesem Thread beschrieben. Geht allerdings nicht per App.
In Bezug auf die Alde Heizung Neuling, ja. Bzw. mittlerweile habe ich mich damit viel beschäftigen dürfen, denn am Anfang lief die Alde überhaupt nicht mit Gas, da der Elektromotor vom Verbrennungsventilator defekt war, den habe ich gerade ausgetauscht, nach viel Recherche auch den einzelnen Motor gefunden und nicht den ganzen Ventilator für 340€. Zum Thema: Das die Anlage auch nur mit 12V laufen kann habe ich einfach überlesen bzw. nicht bedacht. Asche auf mein Haupt. :oops: Dafür ist das Forum da das auch Alde Newie 8) den Leistungsumfang erkennen lernen. Wenn du weitere Fragen hast einfach lostippen. Hallo zusammen, das Thema ist jetzt schon ein paar Tage alt aber ich habe trotzdem ein paar Fragen die ich trotz stundenlangen Recherchen nicht beantworten konnte: Ich würde gerne meine Alde 3000 Compact mit einem alternativen Raumthemostat "upgraden", so wie jorgito beschrieben. Allerdings verstehe ich ein par Dinge nicht: 1.) Auf dem Foto ist ein 2-poliger Stecker zu sehen (Kabelfarben grün + schwarz) der angeblich zum Temperatursensor gehen soll, richtig? Ich habe auch diesen 2-poligen Stecker (mit anderen Kabelfarben) ![]() 2.) Habe die Kabel verfolgt und diese gehen direkt zur (Umwälz-)Pumpe. Da scheint ja irgendwas nicht zu stimmen, oder ist es doch das richtige Kabel? 3.) Ist der eigentliche Temperatursensor jetzt in dem Controlpanel oder doch wo anders angebracht bzw. wie soll ich das herausfinden? 4.) Ich denke darüber nach ein alternatives Raumthermostat einzubauen. Abgesehen von der Stromversorgung (12V bzw. Batterie) und dem Temperaturbereich kann ich ja alle Panels nehmen die mit Gleichstrom funktionieren, oder? Schon mal vielen, vielen Dank für alle Hinweise und Tipps zu 1. ja das ist richtig ...das Kabel dient der Stromversorgung der Pumpe...ist so original zu 2. hat sich durch 1. erübrigt zu3. der Temperatursensor befindet in der Bedieneinheit von der alde zu4. ja fast alle... sie sollten halt auch paar A Last ab-können... die Stromaufnahme von der alde Heizung + Pumpe ist zwar nicht sehr hoch aber trotzdem sollte das neue Raumthermostat auch dafür ausgelegt sein. Wow! Das war ja jetzt schon Mal eine kompetente und schnelle Antwort! Vielen Dank! Hat mich auf jeden Fall schon Mal weiter gebracht. Jetzt habe ich aber noch ein anderes Verständnisproblem: Angenommen ich schalte das "neue Panel" dazwischen, Stelle es auf 20 Grad. Die Alde steht ja jetzt auf Stufe 6 (nehmen wir Mal an das wären 30 Grad). Im Innenraum sind Mal angenommen 15 Grad. Die Alde sagt jetzt: 15 Grad! Ich muss heizen. Also schaltet sich der Brenner ein und die Umwälzpumpe. Da das "neue Panel" den Strom zur Pumpe auch "durchlässt" funktioniert alles prima. Bei 20 Grad sagt das neue Panel dann: Strom aus, also Pumpe wird abgeschaltet. Die Alde merkt das natürlich nicht, denkt weiterhin die Pumpe läuft und heizt meiner Meinung nach bis 30 Grad erreicht werden (was nie passieren wird). D.h. die Pumpe ist zwar aus, aber der "Kessel" heizt weiter ohne Ende? Wo ist mein gedanklicher Fehler? Ich komme an dem Punkt einfach nicht weiter... Und nochmal vorab: Vielen Dank! dein neues Raumthermostat (anstelle des alten Drehreglers den musst du natürlich abklemmen) schaltet doch eigentlich nur die Pumpe... der Kessel heizt sich nur bis zur eingestellten max temp auf (drehregler hinten am Kessel) und wärmt dabei noch den Boiler fürs Warmwasser... er ist sozusagen in Bereitschaft (sofern er überhaupt eingeschaltet ist) Im Kessel selber ist ein Temperaturfühler und Schalter der die Kesseltemperatur regelt...und dadurch den Brenner ein und ausschaltet. Dein gedanklicher Fehler wird sein das du den alten Regler weiter verwenden willst...das brauchst du nicht und das wäre ja auch nicht nötig.. ich rede aber jetzt nur vom Regler...nicht von den Schaltern wo du die Heizpatronen, die Zündung... und die Pumpe schaltest. Die brauchst du weiterhin. Wenn du weiterhin deinen alten Drehregler weiter verwenden willst muss der natürlich dann auf Stufe 6 stehen...ich glaube das haben auch einige so gemacht...das hängt aber auch vom Bedienpaneel ab was eingebaut wurde, da gab es verschiedene Ausführungen. Bei mir waren die Schalter und der Drehregler 2 eigenständige Geräte ...deshalb konnte der alte Drehregler ersatzlos entfallen Ich denke du hast nicht den ganzen Thread gelesen denn es gibt entgegen dem Eröffnungsbeitrag die viel einfachere Möglichkeit einfach den neuen Regler an das Pluskabel der Pumpe zu klemmen. Der alte Drehregler sollte immer auf volle Leistung stehen, Grund wie schon beschrieben. Achte bei der Montage des neuen Reglers auf einen geeigneten Ort. Im Regler ist ein Thermostat eingebaut. Wenn der dann in der Sonne hängt ist der Regler warm und dein Mobil kalt. Hast du eine Zwischentür sollte der Regler auch dort hängen wo du die angenehme Raumtemperatur wünscht. Ich kann z.B. Sanitär- und Schlafraum vom Wohnbereich trennen. Ich schlafe gern bei frischer Luft. Würde ich den Regler dort montieren würde die Heizung unnütz laufen da es dem Regler immer zu kalt ist. In dem ersten Beitrag hat der TE auch einen Spannungswandler verbaut. Dies habe ich ebenso gemacht und spart damit die Batterien im neuen Regler. Einfach den Wandler an + und - des Reglers anlöten, den Wandler an 12V anschließen und die richtige Spannung des Reglers einstellen. Funktioniert hervorragend. Als letzten Tip wenn du schon aufrüstet könntest du, wie auch schon erwähnt, noch die Pumpe gegen eine solche --> Link tauschen. Praktisch völlig geräuschlos, höherer Wirkungsgrad und du hast den jetzigen Quirl noch als Reserve im Fall der Fälle. Den Behälterdeckel, wo der Quirl drin sitzt mußt du allerdings verschließen.
Oh doch. Und wie oft ich ihn gelesen habe.... Ich habe es nur nicht genau verstanden. Und der Stecker auf dem Foto lässt mich auch nicht erkenne was da genau gemacht wurde. Ich habe genau das Panel vom TE. D.h. ich muss mir keine Sorgen um den Kessel machen sondern eigentlich nur um die Pumpe. Die Pumpe wird dann in der Nacht einfach seltener eingeschaltet und somit muss der Kessel auch seltener nachheizen. Richtig? Bzgl. dem Anschluss: ich trenne sozusagen das rote Kabel auf, lasse den Strom durch das neue Panel fließen und anschließend wieder durch die Originalverkabelung zur Pumpe. Habe nämlich nicht verstanden wie man das alte Thermostat dann parallel weiter betreiben sollte. Jetzt noch zum Stecker: ich würde gerne einen Zwischenstecker basteln damit ich die Anlage wieder Zurückrüsten kann ohne Kabel wieder zu flicken. Irgendeine Idee wie diese Stecker/Kupplungen heißen bzw. wo ich diese bekommen kann? Vielen Dank Wenn du deine Anlage entsprechend umbaust mußt du dir um nichts mehr Sorgen machen. Im Gegenteil, du wirst begeistert sein. Die Heizung bzw. der Kessel läuft auch nicht mehr als wenn der alte Regler in Betrieb wäre. Da du die Möglichkeit der Nachtabsenkung hast wird dann natürlich der Kessel nicht so häufig anspringen. Wenn du die Möglichkeit der Rückrüstung haben möchtest gehst du an das Pluskabel der Pumpe (hat einen normalen Kabelschuh), daran kommt eine Verlängerungsleitung zum neuen Regler und von dort zurück eine zweite Leitung mit wiederum Kabelschuh zum Pumpenanschluß. Willst du wieder zum alten Zustand einfach die beiden Leitungen entfernen. Somit mußt du nichts auftrennen sondern nur dazwischen stecken. Der alte Thermostat schaltet nicht mehr die Pumpe, nur noch der Neue und auch nur mit mehr Möglichkeiten. Mehr ist das nicht. Hallo Jorgito. Eine sehr gute Ausarbeitung der Thermostat Steuerung der Alde 3000, Werde die gleiche Steuerung übernehmen. Eine Frage habe ich noch: Was ist das kleine Teil rechts neben dem Display? Vielen Dank für Deine Antwort Gruss Manfred Hallo zusammen, hat jemand aus der Runde den Umbau vorgenommen mit der abgebildeten Bedieneinheit als Basis? Ich frage mich ob die Pumpenschaltung dann auch so realisiert werden muß/kann? Denn bei meinem Bedienteil ist die Pumpe seperat zu schalten (Schalter rechts) Wenn ich die Umwälzpumpe darüber nicht einschalte wird lediglich die Alde hochgeheizt, vermutlich für evtl. Warmwasserentnahme. ![]() Vom Logischen her würde ich sagen Pumpe dauerhaft an. Die Steuerung der Pumpe übernimmt die neue Steuereinheit. Danke... werde ich dann wohl testen. Seh ich es richtig das sich der Preis für das Thermostat verdoppelt hat? --> Link Hallo Forumgemeinde und ALDE-Kenner, ich habe mir die Utensilien auch bei Conrad bestellt und werde den Umbau machen. Ich denke, dass "wie" habe ich verstanden. Zur Funktion der Heizung selbst habe ich aber noch eine Frage: Wenn man a) die Heizung ohne Wasser im Kessel laufen lassen kann und b) auch warmes Wasser ohne zu heizen bekommt, Hat die Alde dann zwei Brennräume, oder wie wird das voneinander getrennt bzw. bewerkstelligt? Habe das WoMo mit der ALDE erst seit Mai, war vorher mit der Truma unterwegs. Danke für aufschlussreiche Antworten Eugen Nochmals hallo... die Frage hat sich erledigt. Manchmal hilft es, im Service-Handbuch zu leen. Jetzt verstehe ich auch die Funktionsweise. Dadurch erklärt sich auch einiges... Gruß Eugen |
Anzeige
|