Vergleich Alde Warmwasserheizung - Truma 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


nanniruffo am 26 Feb 2018 14:33:59

OK, verstehe ich, aber ist die Temperatur des Rücklaufes denn überhaupt ein Steuerungselement für den Brenner, oder wird das nur über den Raumtermostat geregelt? Der TE sagt doch , glaube ich, dass die Heizung alle Nase lang wieder anspringt, obwohl die Rücklauftemperatur so hoch ist?

Tom

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

mv4 am 26 Feb 2018 14:59:05

die alde wird einmal über die Kesseltemperatur (= Vorlauftemperatur) gesteuert...dh. solange der Raumfühler Wärme anfordert weil der eingestellte soll Wert nicht erreicht ist, wird der Kessel immer bis auf die (auch einstellbare) max Kesseltemperatur hochgeheizt.
Wenn sich dein Kessel ständig in relativ kurzen Zeitabständen ein und wieder ausschaltet ist die Hysterese (temperaturdiffernz) zwischen diesen beiden Schaltpunkten zu klein gewählt.
zb. max Kesseltemperatur 80°C - wiedereinschalt Temperatur 75°C ....diese 5 Kelvin sind zuwenig...es wäre in dem Fall besser diesen Wert auf 10 K zu erhöhen...dadurch schaltet sich der Brenner nicht so oft ein und aus ...dafür steigt aber die Brennerlaufzeit. Was aber sparsammer ist wie ständiges ein und ausschalten. Die Hysterese kannst du am Bedienpanel einstellen.
Eine zu geringe Leistung (Drehzahl) der Umwälzpumpe führt aber auch zu häufigen ein und ausschalten des Kessels...das sollte man auch im Blick haben.

ChiliFFM am 26 Feb 2018 15:25:22

nanniruffo hat geschrieben:OK, verstehe ich, aber ist die Temperatur des Rücklaufes denn überhaupt ein Steuerungselement für den Brenner, oder wird das nur über den Raumtermostat geregelt? Der TE sagt doch , glaube ich, dass die Heizung alle Nase lang wieder anspringt, obwohl die Rücklauftemperatur so hoch ist?

Es ist ja nicht klar, wie hoch die Rücklauftemperatur tatsächlich ist.
Ich wollte nur sagen, dass sie hoch sein MÜSSTE, wenn die Wärme vom Heizkreislauf nicht vernünftig abgegeben werden kann.

Ansonsten:
Der Raumthermostat steuert ausschließlich die Umwälzpumpe!!
Raumtemperatur zu kalt = Umwälzpumpe an.
Raumtemperatur erreicht = Umwälzpumpe aus.

Die Heizung (der Brenner) ihrerseits versucht parallel dazu, das Wasser auf einem bestimmten Temperaturniveau zu halten.
Steht die Pumpe und damit der Kreislauf, dann ist die Temperatur innerhalb der Heizung eben schnell erreicht und die Heizung schaltet ab.
Läuft die Pumpe an und der Wasserkreislauf kühlt an den Konvektoren ab, dann springt auch die Heizung/der Brenner wieder an.

Wenn die Heizung dauernd anspringt bedeutet das (von einem Defekt mal abgesehen), dass die produzierte Wärme abtransportiert wurde. Irgendwo muss die ja hin sein. Das gilt es zu finden.

Vielleicht ist auch einfach nur Luft im System (z.B. direkt in der Heizung).
Dann kann die Heizung das Wassertemperaturniveau einfach nicht erreichen, weil gar kein Wasser da ist. :?

Anzeige vom Forum


ChiliFFM am 26 Feb 2018 15:41:44

Habe gerade nochmal zurück gelesen.
Vom "dauernd anspringender Heizung" habe ich nichts gefunden.

Aber wiederholt stand da:
"Tatsächlich hat man die Vorlauftemperatur und die Rücklauftemqeratatur gemessen und die Rücklauftemperatur war fast genau so warm, wie die Vorlauftemperatur."
Die Wärme kann also nicht im Kreislauf abgegeben werden - soweit waren wir schon.

Wenn aber das Wasser heiss ist, dann hat der Brenner keine Veranlassung anzuspringen und Gas zu verbrauchen. Es kann und darf daher keinen hohen Gasverbrauch geben - zumindest nicht durch die Heizung. Ganz im Gegenteil - eher müsste der Gasverbrauch auffallend gering sein.
Vielleicht entweicht Gas durch ein Leck oder so.

WilliWattwurm am 26 Feb 2018 15:56:59

Guten Tag,

wie kann man die Hysterese am Bedienpanel einstellen?

Wird das in der Bedienungsanleitung beschrieben?

Vielen Dank für die Antwort.

schnecke0815 am 26 Feb 2018 17:44:14

ChiliFFM hat geschrieben:Wenn aber das Wasser heiss ist, dann hat der Brenner keine Veranlassung anzuspringen und Gas zu verbrauchen. Es kann und darf daher keinen hohen Gasverbrauch geben - zumindest nicht durch die Heizung. Ganz im Gegenteil - eher müsste der Gasverbrauch auffallend gering sein.
Vielleicht entweicht Gas durch ein Leck oder so.


Wenn die Konvektoren durch schlechten Möbelbau die Wärme nicht abgeben können wird es in dem Fahrzeug nicht mollig warm.
Also wird die Heizung höher gestellt. Die Wohlfühltemperatur wird immer noch nicht erreicht, also wird auf Anschlag gestellt.

In jedem Wohnmobil entweicht bei kalten Außentemperaturen Wärme. Hier wird die angestrebte nicht erreicht, ergo läuft die Heizung quasi ununterbrochen.

malefiz am 26 Feb 2018 20:48:19

Hallo Klaus,

ich wollte mich noch mal melden.

Vorlauftemperatur 80 °C , Rücklauftemperatur 70 °C nach Umbau
Dein Fliesschema und die Skizze habe ich verstanden.
Die Drehzahl der Umwälzpumpe ist mit knapp 3 eingestellt.
Alde schreibt 2 sollte im Normalfall reichen.
Kann man versuchsweise mal auf 2 stellen.
Wird aber keinen sehr grossen Unterschied bringen.

Nach Umbaumassnahmen konnten die Konvektoren die Wärme besser an die Umgebung abgeben.
Ja war es das denn nicht schon? Ist der Gasverbrauch noch immer so hoch?

Ich finde die Vorlauftemperatur sehr hoch. Das führt natürlich auch zu hohen Verlusten.
Habe im Handbuch aber auch kein Möglichkeit zur Einstellung gefunden.

Was noch übrig bleibt sind kurze Brennerlaufzeiten, die auch zu hohen Verlusten führen.
Ich vergleich das mal mit der Truma Combi.
Bei hoher Differenz zwischen Raum- und Solltemperatur wird mit 6 kW Heizleistung und hohen Abgasverlusten angefeuert.
Zur Temperaturerhaltung wird mit 1 oder 2 oder 3 kW und geringen Abgasverlusten nachgeheizt.
Zeigt die Alde dieses modulieren der Brennerleistung auch oder wird immer mit voller Leistung geheizt und beim erreichen der gewünschten Raumtemperatur abgeschaltet. Eventuell kann Alde in der Steuerung noch Änderungen vornehmen.

Das sind so meine Überlegungen zu deinem Problemfall.

Beste Grüsse
Manfred

malefiz am 26 Feb 2018 21:06:15

mv4 hat geschrieben:die alde wird einmal über die Kesseltemperatur (= Vorlauftemperatur) gesteuert...dh. solange der Raumfühler Wärme anfordert weil der eingestellte soll Wert nicht erreicht ist, wird der Kessel immer bis auf die (auch einstellbare) max Kesseltemperatur hochgeheizt.
...
Die Hysterese kannst du am Bedienpanel einstellen.


Hallo,
Kannst du uns bitte die Quelle deines Wissens nennen. Ich habe die aktuelle Betriebsanleitung der Alde 3020 vorliegen und finde dort nichts über die von dir genannten Einstellmöglichkeiten, die aber das Problem beseitigen könnten.
Gruss
Manfred

brainless am 26 Feb 2018 21:10:26

malefiz hat geschrieben:Was noch übrig bleibt sind kurze Brennerlaufzeiten, die auch zu hohen Verlusten führen.

Das ist ein interessanter Ansatz, der so manchen physikalischen Lehrsatz ad absurdum führen wird:
Kurze Brennerlaufzeit, hoher Gasverbrauch.

Ich vergleich das mal mit der Truma Combi.
Bei hoher Differenz zwischen Raum- und Solltemperatur wird mit 6 kW Heizleistung und hohen Abgasverlusten angefeuert.
Zur Temperaturerhaltung wird mit 1 oder 2 oder 3 kW und geringen Abgasverlusten nachgeheizt.

Nicht weniger interessant. TRUMA wird an Dich herantreten wegen dieses Patents vier verschiedener Brenner (1, 2, 3 und 6 kW) in einer Heizung - oder wie willst Du sonst die unterschiedlichen Leistungsstufen realisieren?


Volker 8)

mv4 am 27 Feb 2018 07:48:08

malefiz hat geschrieben:...
[i"]Die Hysterese kannst du am Bedienpanel einstellen."[/i]

Hallo,
Kannst du uns bitte die Quelle deines Wissens nennen. Ich habe die aktuelle Betriebsanleitung der Alde 3020 vorliegen und finde dort nichts über die von dir genannten Einstellmöglichkeiten, die aber das Problem beseitigen könnten.
Gruss
Manfred


ich meinte das das einstellen der Hysterese jetzt endlich bei der 3020 Serie endlich möglich sei...?? dazu muss man mal einen Service Techniker von alde fragen. Es gibt ja bei dem alde Bedienfeld auch eine Eingabe Ebene wo der "Normalsterbliche" nicht reinkommt...die Service Leute aber schon. Die Kesseltemperatur kannst du wie gehabt hinten am Kessel einstellen

Ich habe ein anderes Bedienpanel...da kann ich solche sachen wie die Hysterese selber einstellen.

ät Volker.... modelierende Brenner gibt es schon lange...das ist technisch kein Problem aber ob alde das umsetzten will??

brainless am 27 Feb 2018 09:34:43

ät Volker.... modelierende Brenner gibt es schon lange...das ist technisch kein Problem aber ob alde das umsetzten will??



Ja, daß es modulierende Brenner, hauptsächlich bei größeren Brennwertkesseln gibt, weiß ich.
Sicher aber nicht in einer ALDE und auch nicht in einer TRUMA, wie malefiz meinte,


Volker

malefiz am 27 Feb 2018 10:50:02

brainless hat geschrieben:TRUMA wird an Dich herantreten wegen dieses Patents vier verschiedener Brenner (1, 2, 3 und 6 kW) in einer Heizung - oder wie willst Du sonst die unterschiedlichen Leistungsstufen realisieren?


Meine Truma D6 heizt schon jetzt mit unendlich vielen Brennern stufenlos zwischen 1 und 6 kW.

ChiliFFM am 27 Feb 2018 11:53:00

schnecke0815 hat geschrieben:Wenn die Konvektoren durch schlechten Möbelbau die Wärme nicht abgeben können wird es in dem Fahrzeug nicht mollig warm.
Also wird die Heizung höher gestellt. Die Wohlfühltemperatur wird immer noch nicht erreicht, also wird auf Anschlag gestellt.... ergo läuft die Heizung quasi ununterbrochen.

Nein, das ist ein Irrtum.
Heizung (im Sinne von Soll-Temperatur) höher stellen beeinflusst NUR die Umwälzpumpe.
Sie läuft dann einfach mehr und pumpt das ohnehin warme Wasser nur weiter sinnlos im Kreis.
Da die Rücklauftemperatur aber fast der Vorlauftemperatur entspricht (das wurde ja geprüft) springt die Heizung (im Sinne von Brenner) deswegen trotzdem nicht öfter an.

Nochmal in aller Deutlichkeit:
Das Prinzip beruht auf zwei voneinander unabhängigen Regelkreisen.
1. Die Umwälzpumpe wird allein durch die Raumtemperatur (Soll/Ist) gesteuert.
2. Der Brenner versucht völlig unabhängig von der Raumtemperatur das Wasser auf ca. 80°C (glaube ich) zu halten.

Und nur deswegen funktioniert ja auch das Prinzip mit dem Motorwärmetauscher.
Man schaltet den Brenner ab (also legt quasi den Regelkreis 2 lahm).
Und die Umwälzpumpe versucht verzweifelt die Raumtemperatur zu erhöhen und läuft und lässt den Wasserkreislauf zirkulieren - mur das der dann eben über den Wärmetauscher warm wird.

partliner am 27 Feb 2018 13:47:45

malefiz hat geschrieben:Meine Truma D6 heizt schon jetzt mit unendlich vielen Brennern stufenlos zwischen 1 und 6 kW.


perfekt :ja:

wie macht Deine Truma D6 das denn?? Schaltet die Teile des Brenners zeitweise weg??

ChiliFFM am 27 Feb 2018 15:43:25

Die technischen Daten der Truma D6 sagen folgendes:

Nennwärmeleistung (automatische Leistungsstufen)
Dieselbetrieb
2000 W / 4000 W / 6000 W
Elektrobetrieb
900 W / 1800 W
Mischbetrieb (Diesel- und Elektrobetrieb)
max. 5800 W


Von "stufenlos" steht da nichts.

brainless am 27 Feb 2018 20:46:58

Genau so steht es auch bei der Combi 6E,


Volker

malefiz am 27 Feb 2018 22:59:35

brainless hat geschrieben:Nicht weniger interessant. TRUMA wird an Dich herantreten wegen dieses Patents vier verschiedener Brenner (1, 2, 3 und 6 kW) in einer Heizung - oder wie willst Du sonst die unterschiedlichen Leistungsstufen realisieren?
Volker 8)

brainless hat geschrieben:Genau so steht es auch bei der Combi 6E,
Volker


Hallo Volker,

Sind da jetzt 3 verschiedene Brenner drin für 2, 4 und 6 kW? :roll:
Ich denke das funktioniert wie beim Ruderboot - Schlagzahl erhöhen bringt mehr Geschwindigkeit. :lol:

Besten Gruss
Manfred

ChiliFFM am 28 Feb 2018 11:30:25

Vermutlich gibt's dort nur einen Brenner, der auf drei verschiedenen Stufel laufen kann.
Beim Kochfeld kannst du ja auch die Flamme regulieren. Sogar stufenlos. :D

KlausDD am 01 Mär 2018 19:41:48

Butschimobil hat geschrieben:Hallo Klaus, während der Gewährleistungszeit ist das Sache des Verkäufers. Was Du durch Eigeninitiative kaputt machst, zB durch Ein- oder Ausbau von Teilen, geht auf Deine Kappe. Würde ich nicht machen.
LG Achim


Hallo Achim, ja, ich hebe beim Händler jetzt eine Frist gesetzt. Da aber bisher von dort keine Idee kam, wie das Problem gelöst werden könnte, möchte ich hier mal hören, welche Erklärungsmöglichkeiten für den sehr hohen Verbrauch es geben könnte. Liebe Grüße Klaus

KlausDD am 01 Mär 2018 19:47:38

nanniruffo hat geschrieben: ...wenn die Wärmeverteilung nicht optimal ist (durch ungeschickten Einbau der Konvektoren), dass dann sehr wohl mehr... Energie verbraucht wird. Unten im Bereich der Heizkörper ist es heiß und diese Hitze kommt nicht vernünftig in den Raum und dem Sensor oben ist es immer noch zu kalt und er "schickt dauernd neue Kohlen in den Ofen". Tom


Im vorderen (Wohn-)Bereich, dort wo auch der Fühler sitzt, sind nur 4 Heizkörper verbaut. Bei diesen ist aus meiner Sicht die Anströmen jetzt soweit möglich optimiert und es kommt auch ordentlich Wärme. Wie gesagt, sind jedoch bei vergleichbaren Mobilen vorn deutlich mehr Heizkörper verbaut.

KlausDD am 01 Mär 2018 19:52:22

ChiliFFM hat geschrieben: Ergo: ein Mehrverbrauch an Gas MUSS bedeuten, dass die Wärme irgendwo nach ausserhalb entschwindet, wenn es drinnen nicht warm wird.


Es ist ein handelsübliches Teilintegriertes Womo. Alles gedämmt Fahrerhaus mit Matten auf dem Boden und sehr ordentlichen Wärmevorhang. Zusätzlich Boden gedämmt. Ich habe jedoch schon das Gefühl, dass es relativ schnell auskühlt.

KlausDD am 01 Mär 2018 19:58:20

nanniruffo hat geschrieben:OK, verstehe ich, aber ist die Temperatur des Rücklaufes denn überhaupt ein Steuerungselement für den Brenner, oder wird das nur über den Raumtermostat geregelt? Der TE sagt doch , glaube ich, dass die Heizung alle Nase lang wieder anspringt, obwohl die Rücklauftemperatur so hoch ist?

Tom


Wenn ich deutlich mehr Wärme anfordere bzw. die Temperatur deutlich hochstelle, dann geht in ca. 45 Minuten die Temperatur des Vorlaufes auf annähernd 80 Grad. Dort schaltet die Alde erst mal ab, die Temperatur sinkt auf 75 Grad, Heizung geht wieder an usw usf. Die Warmwasserbereitung habe ich seit einiger Zeit ausgeschaltet.

Die Anströmen der HK wurde inzwischen verbessert und die Rücklauftemperatur ist jetzt deutlich geringer. Dann hat irgendwann das Womo die eingestellte Temperatur erreicht und die Heizung springt nur hin- und wieder mal an.

KlausDD am 01 Mär 2018 20:01:28

mv4 hat geschrieben:Die Hysterese kannst du am Bedienpanel einstellen. Eine zu geringe Leistung (Drehzahl) der Umwälzpumpe führt aber auch zu häufigen ein und ausschalten des Kessels...das sollte man auch im Blick haben.


Die Hysterie lässt sich bei der 3020 laut Bedienungsanleitung leider nicht einstellen.

Mit der Pumpe weiss ich nicht. In einer anderen Wortmeldung heisst es, sie könnte zu schnell laufen.

KlausDD am 01 Mär 2018 20:04:28

ChiliFFM hat geschrieben:Wenn die Heizung dauernd anspringt bedeutet das, dass die produzierte Wärme abtransportiert wurde. Irgendwo muss die ja hin sein. Das gilt es zu finden.

Vielleicht ist auch einfach nur Luft im System (z.B. direkt in der Heizung).
Dann kann die Heizung das Wassertemperaturniveau einfach nicht erreichen, weil gar kein Wasser da ist. :?



Wie kann man denn herausfinden, ob Luft in der Heizung ist? Die HK werden alle warm.

KlausDD am 01 Mär 2018 20:08:15

ChiliFFM hat geschrieben:Aber wiederholt stand da:
"Tatsächlich hat man die Vorlauftemperatur und die Rücklauftemqeratatur gemessen und die Rücklauftemperatur war fast genau so warm, wie die Vorlauftemperatur."
Die Wärme kann also nicht im Kreislauf abgegeben werden - soweit waren wir schon.


Sorry für die Verwirrung. Ich hatte es schon geschrieben. Nach der Verbesserung der Anströmung der HK ist die Rücklauftemperatur deutlich ca. 10 Grad niedriger. Vorlauf schwankt zwischen 75 und 80 Grad. Rücklauf dann bei 65 bis 70 Grad.

KlausDD am 01 Mär 2018 20:10:42

ChiliFFM hat geschrieben: Vielleicht entweicht Gas durch ein Leck oder so.


Das wurde eine Druckprüfung der Gasanlage gemacht. Es entweicht kein Gas. Der Verbrauch ist auch nur so hoch, wenn es kälter wird.

KlausDD am 01 Mär 2018 20:14:30

malefiz hat geschrieben: Nach Umbaumassnahmen konnten die Konvektoren die Wärme besser an die Umgebung abgeben.
Ja war es das denn nicht schon? Ist der Gasverbrauch noch immer so hoch?


Ja, die Anströmung der Konvektoren im vorderen Bereich wurde verbessert. Und der Gasverbrauch ist leider immer noch sehr hoch. Ich habe keine wesentlichen Unterschiede festgestellt.

KlausDD am 01 Mär 2018 20:21:35

malefiz hat geschrieben: Zeigt die Alde dieses modulieren der Brennerleistung auch oder wird immer mit voller Leistung geheizt und beim erreichen der gewünschten Raumtemperatur abgeschaltet. Eventuell kann Alde in der Steuerung noch Änderungen vornehmen.

Das sind so meine Überlegungen zu deinem Problemfall.

Beste Grüsse
Manfred


Hallo Manfred, danke für Deine Überlegungen. Solange die Wunschtemperatur nicht erreicht ist, arbeitet die Alde nach meinen Beobachtungen mit voller Leistung. Man kann sich die Drehzahl des Verbrennungsluftmotors anzeigen lassen. Danach zur Erhaltung auch mit der halben Leistung (Drehzahl). Bei Alde war ich schon, und die sind ja der Meinung, die Heizung ist in Ordnung, arbeitet jedoch ineffizient, da die Wärmeabgabe an das Fahrzeug unzureichend ist. Softwareupdates gäbe es nicht. Demzufolge auch keine Bereitschaft, da Änderungen vorzunehmen.

Butschimobil am 01 Mär 2018 20:57:20

Ggf musst du ein technisches Gutachten machen lassen, um den Mangel zu konkretisieren. Das würde ich aber nur mit einem Fachanwalt, weil der weiss, wie und was er machen muss, damit es später als Beweis vor Gericht für die Gegenseite verbindlich ist (Stichwort selbständiges Beweisverfahren).
LG Achim

brainless am 01 Mär 2018 21:03:42

Ich verstehe nicht, warum nicht endlich mal Ross und Reiter, sprich Hersteller und Typ des Mobils genannt werden.
Es wird sich ja wohl nicht um ein Unikat handeln und auch andere Mobilisten fahren solch einen Typ.
Diese könnten ihre Erfahrungen mitteilen und dann sieht man, ob es grundlegend konstruktiv bedingt ist oder die Heizung bei KlausDD ein Ausreisser ist.
Wir raten hier doch nur,


Volker :roll:

RG Regalbau am 03 Mär 2018 19:00:41

Hallo,
Ich sehe das wir Volker.
Wir diskutieren und analysieren hier über ein Problem,
von dem wir gar nicht wissen, welche Basisdaten es hat.
Fahrzeughersteller, Baujahr, Aufbau, Länge, usw.
Aber nach längerer Überlegung bin ich der Meinung, das der erhöhte Gasverbrauch nicht von der uneffektivität der Heizung kommt.
Es ging los, das vor und Rücklauftemperatur fast gleich sind.
Ist es nicht so, das die Heizung nur über die Rücklauftemperatur den Befehl zur Nachheizung bekommt ?
Ist diese aber immer noch sehr hoch, beim Umwälzen der Heizflüssigkeit, zündet diese seltener.
Also müsste der Gasverbrauch eigentlich weniger sein als bei einer ordentlich funktionierenden Heizung, oder?

Angeregt durch diesen Thread, und den Anspruch diesen noch zu zerfleddern starte ich einen neuen,
explizit zu Fahrzeug ,Heizung, Heizgewohnheiten, Anspruch und Gasverbrauch.

Butschimobil am 04 Mär 2018 16:04:28

Mal generell zum Thema Truma - Alde. Ich hab ja auch lange hin und her überlegt. Ich habe das WoMo seit 3 Tagen und bin jetzt schon super happy keine Alde genommen zu haben. Erste Nacht Minus 6 Grad. Truma war nicht zu hören. Seht angenehme und gleichmässige Wärmeverteilung im WoMo. Sie reagiert vor allem auf Änderung der eingestellten Temperatur sofort. Ich auf jeden Fall bin super happy.

Gast am 04 Mär 2018 18:50:41

Butschimobil hat geschrieben: Ich habe das WoMo seit 3 Tagen und bin jetzt schon super happy keine Alde genommen zu haben.

Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass du noch nie ALDE hattest?
Hat doch schon weiter oben jemand sinngemäß geschrieben. Wer Truma hat ist zufrieden. Wer jemals eine ALDE hatte will nie wieder Truma.

Gruß Andreas (ALDE Besitzer)

Butschimobil am 04 Mär 2018 22:30:52

Ein Bekannter hat Alde. Er ist sehr tufrieden. Ich hab mir das gleiche Fahrzeug mit Alde angesehen und die Alde dort getestet. Da hatte ich einige Punkte, die ich nicht so toll fand. Ich bin nicht nur zufrieden. Ich bin echt happy. Hatten Truma im Wohnwagen vor hundert Jahren. Die war laut und grob. Hat halt warm gemacht. Auf dem Boot hatte ich mal Truma. Da ist mir durch ne Fehlzündung der Aluschornsteinschlauch explodiert. Der anschliessende Service war unterirdisch. Aber die Truma jetzt ist echt spitze (und sicher von Hymer auch sehr gut und durchdacht eingebaut).

Gast am 04 Mär 2018 23:09:08

Keine Frage, die aktuelle Truma ist sicher besser als die im Wohnwagen vor "100 Jahren"
Butschimobil hat geschrieben:Ich hab mir das gleiche Fahrzeug mit Alde angesehen und die Alde dort getestet. Da hatte ich einige Punkte, die ich nicht so toll fand.

Eine Alde testen, dafür benötigt man schon ein paar Stunden bei kalter Witterung. Nur mal eben einschalten - das ist kein Test. Man muss sich zumindest eine Stunde in einem Fahrzeug mit Alde aufhalten das bereits voll aufgewärmt ist.

Jetzt bin ich aber mal gespannt wie dein Test aussah und welche Punkte du nicht so toll fandest?

Gruß Andreas

Butschimobil am 05 Mär 2018 08:21:21

Hatte ich hier schon gesschrieben. Das Teil ist laut. Es war im Hymer sehr deutlich zu hören. Ist gleich unter dem Heckbett eingebaut. Da hätte ich nicht schlafen können. Wirklich laut. Die Truma kann ich gar nicht hören, selbst wenn ich mich anstrenge. Gar nicht, nur wenn ich das Gebläse auf Max stelle höre ich das Gebläse. Bei minus 5 Grad auf Eco gestellt hört man nichts. Wenn es so bleibt, bin ich happy.

schnecke0815 am 05 Mär 2018 12:55:21

Butschimobil hat geschrieben:Da hatte ich einige Punkte, die ich nicht so toll fand.


...und die anderen?

Butschimobil am 05 Mär 2018 13:08:33

Dass es auch bei Alde Gebläse gibt, zB im Bad und an der Trittstufe, dass es vorne einen Booster gibt, der bläst, aber nur auf der Fahrerseite, dass sie 3500 Euro Aufpreis kostet, dass sie mehr Wartung braucht, dass sie mehr Gewicht ins WoMo bringt, dass sie zu lange braucht, um warm zu werden (Trägheit) ... :-)

ChiliFFM am 05 Mär 2018 13:20:37

Jetzt lasst ihm doch seine Truma.
Wenn er doch happy ist, dann passt alles.

partliner am 05 Mär 2018 18:37:57

ChiliFFM hat geschrieben:Jetzt lasst ihm doch seine Truma.
Wenn er doch happy ist, dann passt alles.


Hans, Du hast ja Recht.
Aber ich versteh auch die anderen hier:
es ist schon nicht einfach, diese lächerlichen Aussagen von jemandem, der ganz offensichtlich nicht die Spur einer Ahnung über die Funktionsweise und den Lieferumfang einer Alde-Heizung hat, unwidersprochen stehen zu lassen.

in diesem Sinne: ein Hoch auf alle Pustefixe :ja:

Gast am 05 Mär 2018 18:41:53

Ich hatte schon einen mindestens geschätzt 30 zeiligen Text geschrieben -- -- -- und wieder gelöscht.


Nein ich reg mich nicht auf


Ooommmmm, Ooommmmm

biauwe am 05 Mär 2018 19:18:12

Wer hier seine Alde favorisiert, der hat auch noch nie richtig heizen müssen.
Ein wenig im Herbst oder Frühjahr vielleicht.

Lancelot am 05 Mär 2018 19:18:36

Bodimobil hat geschrieben:Ich hatte schon einen mindestens geschätzt 30 zeiligen Text geschrieben -- -- -- und wieder gelöscht.

Wenn´s Dich tröstet .. hab schon ZWEI Ansätze hinter mir ... :razz:
runter schlucken - besser so .. :troest:

partliner am 05 Mär 2018 19:55:50

biauwe hat geschrieben:Wer hier seine Alde favorisiert, der hat auch noch nie richtig heizen müssen.
Ein wenig im Herbst oder Frühjahr vielleicht.


auf die Fortsetzung bin ich jetzt echt gespannt
ich hol schonmal chips und Bier

:roll: :cry: :lach:

Gast am 05 Mär 2018 20:07:14

Ooommmmm, Ooommmmm